APC comutou PDU de rack: estado de saída de inicialização

2

Eu tenho uma PDU comutada em rack da APC que alimenta vários servidores em um datacenter remoto. Após uma queda de energia recente, notei que as tomadas não assumiam automaticamente o status On quando a energia era restaurada. Tendo analisado a interface da Web, não consigo encontrar essa opção.

Não tenho certeza do número do modelo (ele não parece estar visível na interface da Web), mas acho que é este .

É possível configurar essas unidades de PDU para alimentar tomadas automaticamente após uma inicialização a frio?

    
por Ian Gregory 30.10.2010 / 13:00

2 respostas

1

Eu só fiz isso via comandos SNMP set e eu só o desabilitei para que as portas NÃO liguem depois de uma falha de energia, já que eu também estou no power-off / power-on / power- fora da situação.

snmpset -v1 -c $COMMUNITY $PDU .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.3.1.2.0 i -1

Isso indica que as tomadas NÃO ligam após uma falha de energia. Altere o -1 para 60 para ativar todas as tomadas após 60 segundos. Nos modelos comutados, você também pode fazer um início escalonado das saídas, a fim de evitar uma situação de sobrecarga do circuito. Eu não tenho esse OID à mão.

    
por 05.01.2011 / 09:28
0

Como já foi mencionado, esta é uma função de aversão a desastres.

Você não menciona o ambiente de software ou a topologia de gerenciamento.

No caso em que é 'apcupsd', que é o aplicativo padrão de gerenciamento de UPS da APC para Linux, isso seria configurado no nó mestre no arquivo /etc/apcupsd/apcupsd.conf.

Para conseguir o que você perguntou, a seção pertinente precisaria se parecer com isso:

# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
RETURNCHARGE 00

Os valores estão em porcentagem.

Esse valor deve ser definido de tal forma que, mesmo que a energia falhe imediatamente após a energização do (s) servidor (es), ainda haja carga suficiente para fornecer energia por toda a inicialização do & seqüências de desligamento.

Por fim, é sua ligação.

Talvez você tenha geradores de backup no local, o que é o que me vem à mente quando me pergunto o que justificaria tal configuração.

    
por 22.11.2010 / 04:57