dell c6220 suavização de energia ACPI

2

Em um servidor Dell C6220 com 4 nós, ocorre de tempos em tempos que todos os 4 nós são desligados. Parece acontecer quando há uma leve flutuação de energia (apesar de haver um no-break em ambas as fontes de alimentação, na verdade 2 UPS diferentes para as 2 PSUs).

Existem 5 outros servidores nas mesmas UPSes (outros modelos, não C6220), nenhum dos quais desativado naquele momento.

A mensagem no log do sistema é:

2018/01/31  12:21:10  System ACPI Power State Sys Pwr Monitor S5/G2: soft-off

É impossível ligar qualquer um dos nós com o botão de energia ou via software. A única maneira de ligá-los novamente é remover os cabos de energia de AMBAS unidades de fonte de alimentação e conectá-los novamente.

Este é o mesmo comportamento descrito na postagem aqui no fórum da Dell , no entanto, não há resposta / solução nesse post.

Existe alguma maneira de evitar isso? Qual é a razão para esse comportamento? Nenhum dos meus outros servidores foi desligado. Evidentemente, havia um pequeno problema de energia (possivelmente 0,5 segundo de desligamento), mas com 2 UPS separados eu esperaria que pelo menos um deles não tivesse enviado a queda de energia para o servidor, mesmo que um deles estivesse com defeito.

Existem várias opções de configuração de energia na C6220. Aqui está como eles estão definidos:

Power Management <NodeManager>
Chassis Power Management > Chassis PSU Configuration
  Required Power Supplies: 1
  Redundant Power Supplies: 1
Power Capping
  Chassis Level Capping: Enabled
Emergency Throttling
  Sled Level Policy: Chassis Level
  Chassis Level Policy: Throttling

Essas configurações são as mesmas nos quatro nós.

BIOS versão 2.5.3
BMC versão 2.59

    
por nepdev 01.02.2018 / 20:41

0 respostas