Estimativa de energia e resfriamento para a sala do servidor

2

Estamos tentando determinar a potência e o resfriamento corretos para uma nova sala de servidores, que teria cerca de 350 pés quadrados e nossa potência é de 220V. Inicialmente, estamos apenas planejando começar com um único rack com potencial de expansão de até 4 ou 6. O rack teria 10-12 servidores Dell Poweredge 630/730 1U com dois switches Cisco 3850 e um SAN Equallogic série PS6200. Eu li várias fontes diferentes e fóruns de discussão e muito disso se torna confuso. Algumas pessoas dizem que nunca vão com a classificação de potência da placa de identificação de um dispositivo, outros dizem que é o que o seu dispositivo pode desenhar no máximo para que seja usado, etc. Outro aspecto que li foi sobre o poder por rack que parecia ser uma boa abordagem de estimativa. Ele afirmou racks de baixa densidade são cerca de 4-5kW, densidade média de cerca de 8-10kW e alta densidade de cerca de 12-15kW, isso soa certo? Observando os servidores da Dell, ele mostra três tipos diferentes de fontes de alimentação: 495 W, 750 W ou 1100 W. A maioria dos lugares que li sugere 300 watts por servidor. A SAN Dell PS6210 lista 1080W e as fontes de alimentação da Cisco variam de 350W a 1100W

Eu tentei fazer alguns cálculos e cheguei a cerca de 4kW (300W x 12 e arredondando para cima) para servidores, outros 3.3kW para os 2 switches e a unidade SAN, então aproximadamente 7.5kW para o rack, faz essa estimativa parece certo? Baseado em apenas 10-12 servidores 1U eu estava pensando que é uma configuração de baixa densidade e deve ser de cerca de 4-5kW.

Para resfriamento, devo multiplicar isso por 6 (para 6 racks potenciais) e convertê-lo em toneladas ou BTU? Isso realmente significaria 7,5 kW x 6 = 45 kW, o que é cerca de 12,7 toneladas de resfriamento, o que não pode ser adequado para uma sala de servidores tão pequena.

Eu também passei pela ferramenta de cálculo UPS da APC, que mostrou apenas modelos de 750-1000VA que seriam capazes de fornecer UPS a um rack. Há também dois white papers da APC que estou tentando ler e entender corretamente.

Qualquer ajuda / sugestão seria muito apreciada. Obrigado

    
por jackie1100 24.11.2016 / 05:36

2 respostas

0

Há ocasiões em que é melhor envolver pessoas com conhecimento e experiência específicos em uma área específica. Você pode fazer essa pergunta em sites como esse até ficar de cara feia, mas nunca saberá se as respostas que está obtendo estão "realmente certas", porque você não tem o conhecimento e a experiência necessários para avaliar essas respostas. É ótimo que você queira aprender mais sobre isso, então pegue a sugestão do @ ewwhite e contrate alguém para ajudá-lo para que você aprenda da maneira certa de alguém que realmente conheça essas coisas. Não é problema para você ou sua equipe dizer "Não sabemos o suficiente sobre isso e precisamos obter ajuda externa de um especialista". Pessoas inteligentes seguem essa estrada. Pessoas que são ... bem ... menos espertas, tentam falsificar isso por conta própria e freqüentemente acham que perderam muito tempo, dinheiro e energia construindo algo que acaba sendo a coisa errada.

    
por 24.11.2016 / 13:24
0

Você consultou o Dell OMPC que será

  • Meça a energia consumida pelo equipamento de TI em um servidor, rack, linha ou nível do quarto Mitigar o risco reduzindo o consumo de energia por políticas pré-definidas que maximizam o tempo de atividade dos negócios críticos aplicações reduzindo o consumo não crítico Aumentar os dados densidade do centro, identificando prateleiras com equipamentos que não capacidade de energia que foi ligada a ele. Relatórios contendo CPU uso e consumo de energia que podem ser usados para: Chargeback - Balanceamento físico e de carga de trabalho de VM com base no consumo de energia Identificando o espaço do rack para instalações do servidor
por 27.11.2018 / 04:20