Módulo de armazenamento do IBM BladeCenter S

2

Eu sou novo neste fórum e tenho uma pergunta que gostaria de fazer.

Eu tenho um cliente que está executando um BladeCenter S, que inclui um módulo de armazenamento de 6 discos (44Y1405 / 44E8057).

O problema que eles têm é que quando eles ligam o sistema, tudo é alimentado normalmente, no entanto, o Módulo de Armazenamento é desligado após alguns segundos e gera o seguinte alerta:

"Há resfriamento insuficiente disponível para o módulo de armazenamento. Ele desligará em cinco minutos se nenhuma ação for executada"

Não há erros relacionados ao módulo de energia. Tudo o mais liga normalmente: os blades, os módulos de E / S e assim por diante.

O sistema também informa que a energia é normal em todo o sistema e que o resfriamento está funcionando bem.

Isso pode ser um alerta falso e, se sim, como pode ser contornado? Se não, quais são suas sugestões, por favor?

Muito obrigado.

    
por Toni 03.10.2015 / 13:56

1 resposta

0

Em primeiro lugar, este não é um fórum, fóruns convidam comentários e opiniões, somos muito especificamente um site de perguntas e respostas.

Em segundo lugar, você verificou se todos os módulos de ventilador estão instalados e funcionando? Se todos eles estiverem instalados e girando, você terá um problema com o módulo de armazenamento ou com o próprio chassi - eu colocaria a IBM envolvida, pois será necessário assistência de hardware.

    
por 03.10.2015 / 14:54