HP ProLiant DL385 G6 - Erro "Solução de ventilador não suficiente"

2

Eu tenho um HP DL385 G6 que está agindo. Semanas atrás, parou de arrancar com um erro de Fan Solution Not Sufficient . O painel frontal indica que as ventoinhas 3 e 4 estavam paradas, apesar de ambas as ventoinhas ainda estarem em operação (e a troca dos ventiladores não faz nada).

Agora, semanas depois, ele começa a funcionar dizendo que o ventilador 4 não está funcionando, mas 5 parece ser o requisito mínimo de ventilador e é inicializado. Então, 2 horas se passam e voltamos a dizer que os fãs 3 e 4 estão inativos (embora não estejam) e dá Fan Solution Not Sufficient. então desliga.

Os detalhes da caixa: DL385 G6, Opterons dual de 6 núcleos, 20 GB de RAM e 7 unidades SAS de 2,5 "e 15k em um controlador RAID 410.

Eu li em um post que há um salto para mudar o número necessário de fãs, mas não disse qual. Espero que, se eu puder inicializar, possa resolvê-lo com uma atualização de firmware / bios - caso contrário, se houver uma maneira de reparar o lado da placa-mãe das conexões do ventilador, essa é minha próxima aposta.

    
por user1177125 08.01.2014 / 01:28

1 resposta

0

Você precisa de uma substituição na placa de sistema. Se este for um servidor HP ProLiant DL385 G6 moderno, os problemas do sensor do ventilador sempre apontam para a placa do sistema. Se você tentou a etapa óbvia de solução de problemas ao verificar se a falha do ventilador segue o slot do ventilador, sua próxima etapa é entrar em contato com a HP.

Você também pode tentar um completo atualização de firmware do seu sistema operacional para garantir que você não seja afetado por um bug da BIOS. Mas, além disso, entre em contato com o suporte.

Se você tiver tempo e estiver se sentindo experimental, siga as etapas detalhado em um dos meus outros posts :

If you have physical access to the server, you can try this sequence:

  • Remove the power supply units and swap them.

Test to see if the system will boot...

If that doesn't work:

  • Remove all power supplies from the chassis
  • Locate the System Maintenance Switch on the motherboard - It's a set of 10 DIP switches.
  • Turn switch #6 switch on.
  • Insert all power supply units.
  • Power on the server and allow it to idle for 3 minutes.
  • Power the server off.
  • Remove all power supplies.
  • Return DIP switch #6 to off (original) position.
  • Reinsert the power supplies.
  • Power the server on.

Test to see if the system will boot...

If that doesn't work:

  • Remove all power supplies from the chassis
  • Turn DIP switches #1, 5 and 6 switch on.
  • Insert all power supply units.
  • Power on the server and allow it to idle for 3 minutes.
  • Power the server off.
  • Remove all power supplies.
  • Return DIP switches #1, 5 and 6 to off (original) position.
  • Reinsert the power supplies.
  • Power the server on.

Test to see if the system will boot...

    
por 08.01.2014 / 03:26