Infiniband, SRP e failover

2

Estou considerando uma configuração de armazenamento infiniband baseado em Linux, mas estou tropeçando em saber se posso ou não fazer failover ativo / passivo ou ativo / ativo com destinos DRBD e SRP.

Sou levado a acreditar que o SRP é o verdadeiro problema aqui e que ele pode ser suportado no SCST, mas talvez não no LIO. Não parece haver muita informação clara on-line.

Se eu não conseguir fazer isso funcionar, voltarei ao iSCSI sobre IPoIB e receberei os resultados de atendimento no desempenho e na utilização da CPU.

Dito isso, alguém pode me esclarecer se o SRP pode manipular multipathing / failover e, em caso negativo, por que?

Obrigado!

    
por nrb 14.05.2013 / 21:29

2 respostas

0

Você pode conseguir isso configurando o WWN em ambos os sistemas para ser o mesmo para um determinado dispositivo DRBD em LIO, e então usando a opção primária dual do DRBD.

Dessa forma, o iniciador vê o que acredita ser o mesmo disco em ambos os servidores e pode usá-lo com o balanceamento de carga / failover nativo.

Isso, no entanto, não é suportado pelo pessoal do DRBD (ainda). Eu dei uma falta e fui com IPoIB iSCSI, que ainda é muito rápido, especialmente para o preço.

Vou passar para o iSER quando estiver disponível no meu iniciador.

    
por 27.07.2013 / 19:38
0

Configurar uma configuração de armazenamento ativo / passivo com SRP, SCST e DRBD requer algum trabalho, mas é factível. Você terá que configurar o ALUA implícito embora. Há instruções detalhadas no README do SCST para saber como configurar o ALUA implícito. Veja também link para mais informações sobre como configurar o ALUA implícito.

    
por 03.08.2013 / 17:36