É seguro localizar um UPS próximo ao servidor?

1

Eu tenho um Eaton 5S e um HP Microserver. Eu estou querendo saber se há algum problema em empilhar o primeiro do último (além da estabilidade). Preciso estar ciente de qualquer interferência elétrica no modo como o UPS funciona?

    
por Joshka 05.05.2014 / 07:31

2 respostas

5

Você não precisa estar ciente da interferência elétrica, mas precisa se certificar de que eles estão adequadamente ventilados. Observe o manual do usuário - ele geralmente / geralmente fornece os requisitos mínimos para o fluxo de ar na UPS.

Gostaria de salientar que é mais provável que ocorra qualquer interferência se eles estiverem em uma fase / circuito comum - embora isso não seja um grande problema, a menos que os no-breaks sejam muito grandes e / ou muito diferentes.

    
por 05.05.2014 / 07:41
7

As unidades UPS montadas em rack devem estar no mesmo rack que o equipamento que estão protegendo. É por isso que eles são montados em rack. As pessoas não compram / alugam racks separados para suas unidades UPS.

Um no-break normalmente é colocado na parte inferior do rack para não inclinar o centro de gravidade do rack, pois as unidades do no-break tendem a ser mais pesadas do que o outro equipamento no rack. Não é considerado uma boa prática colocar sua unidade UPS acima dos outros equipamentos no rack.

    
por 05.05.2014 / 16:00