Instale o RAID1 sem o segundo disco rígido?

1

Cartão RAID HP P410i.

Estou aguardando a chegada de um segundo disco rígido.

É possível começar com 1 disco rígido e ativar o RAID1 sem perder dados quando a segunda unidade estiver instalada?

    
por John 23.05.2013 / 10:59

2 respostas

3

Sim, você acabou de criar um único volume lógico e depois pode migrar o nível do RAID para R1 (embora o R6 precise de uma licença adicional paga às vezes).

    
por 26.05.2013 / 20:41
3

Sim, isso é possível e totalmente suportado. Algumas coisas nos ajudarão a dar uma resposta mais específica.

  • Qual sistema operacional você está usando? Isso é importante se você deseja realizar a migração para o RAID 1 enquanto o sistema está em execução, porque você precisará das ferramentas de gerenciamento da HP instaladas para fazer isso.
  • Que modelo de servidor é esse? Apenas no caso de haver peculiaridades com seu modelo específico. Mais informação é sempre melhor.
  • Você tem um cache de bateria apoiada por bateria (BBWC) ou um módulo de cache flash-suportado (FBWC) instalado no controlador? Transformações de arrays existentes podem somente ser executadas se um FBWC ou a unidade BBWC está conectada ao controlador.

Isso é oficialmente chamado de "Transformação de Matriz". Para executá-lo, você precisa do Utilitário de configuração do HP Array instalado em seu sistema operacional, ou você precisa usar um CD / DVD inicializável como o CD do HP SmartStart , o HP Support Pack para ProLiant ou Utilitário de configuração de matriz offline .

Se todos esses pré-requisitos forem atendidos, você poderá executar a transformação da matriz sem incidentes. Permitir 15 minutos por gigabyte para a transformação.

Se você puder esperar pela outra unidade, a complexidade da operação será reduzida significativamente ... Eu provavelmente esperaria se você não tiver certeza ou não estiver preparado para usar as ferramentas listadas acima.

    
por 26.05.2013 / 21:47