Ventiladores alternativos do sistema para servidores EOL HP ML150 G6

1

Antecedentes

Eu tenho um servidor HP ML150 G6 que a HP fez 'End Of Life'. Eu adicionei um segundo processador ao sistema, mas não consegui passar pelo POST devido a um ventilador do sistema ausente. Eu encontrei um diagrama que mostrava que o ML150 G6 requeria um SYSFAN1 (ou SYSFAN2 redundante) em uma configuração de dois processadores. O que eu precisava era de um ventilador de sistema (513927-B21), mas isso parece ser quase impossível de encontrar à venda.

Correção (falha)

Eu tentei usar um cooler de PC padrão com um ventilador para o soquete 1366 e girar o conector para a placa-mãe em 180 graus. Ok, o conector não combinava perfeitamente (dobrando algumas pernas de conexão), mas parecia funcionar. A máquina ainda pode não inicializar, porque o RPM não estava no intervalo válido.

Pergunta

Existe uma alternativa para o ventilador 513927-B21 que pode ser usado para resolver o problema de um SYSFAN ausente em uma configuração de 2 CPUs? Ou talvez um desvio total do teste?

    
por Morten Green Hermansen 12.04.2014 / 09:41

4 respostas

4

Pode ser hora de seguir em frente. Você só pode fazer muito com este modelo de servidor antigo. Realmente não é para ser expandido tanto assim .

Se você achar que componentes extras como o kit de ventilador redundante são preço obscenamente ou extremamente escasso, é um indicador de que este servidor realmente não vale a pena investir. significa que falta suporte e que o produto não tem espírito ou momento. Má escolha para um negócio. De vez em quando isso acontece ... um produto que acaba sendo um dud . O ML150 G6 foi definitivamente um erro para a HP.

Aqui está a matriz de suporte do ventilador para o sistema. Você precisa de três fãs para arrancar. Quatro ventiladores para redundância. O kit de ventilador redundante, 513927-B21, é dificilmente disponível , mas se você estiver disposto a pagar o preço, estará disponível. Além disso, tente procurar por peças de reposição 519737-001 , por este aviso da HP .

Parecequevocêtemalgumasopções.Vocêpodetentaratualizarofirmwarenamáquinacomapenasumprocessadorinstalado?O notas de versão do firmware possuem informações pertinentes sobre os aprimoramentos do sistema de fãs. Veja também este tópico .

    
por 12.04.2014 / 15:48
1

Eu sei que é um post antigo, mas meu ML150 G6 aceitou um fan3 de reposição (487109-001 / 519740-001) como um fã válido 1. Ele exigiu uma montagem / montagem bastante "criativa" embora

Sistema:

Dual E5504 BIOS do sistema 021 datado de 24/05/2010

    
por 05.03.2015 / 17:31
1

Solução! Coloque um jumper no conector SYS FAN 1 entre o pino 2 e o pino 3 (vista de cima para baixo).

    
por 07.04.2018 / 02:29
0

Os ventiladores da versão G5 podem ser adaptados (através de troca de pinos e remoção de chaves de plástico) e usados como substitutos. Eu tenho uma configuração de 2-cpu, 192GB em funcionamento.

    
por 05.12.2017 / 17:30