Tempo máximo do APC Smart-UPS 5000VA

1

Estou planejando colocar um servidor nesses ups (Europa, 230V):

link

Meu servidor tem uma fonte de alimentação de energia 700W relativamente nova com economia de energia. Eu verifiquei com medidor de energia e só consome ~ 220W em média. Agora está em um barato ups de 1500VA que eu conheço por um fato que não pode sobreviver mais de 10-15 minutos e quando esgota as baterias, o tempo de carga é de mais de 24 horas ...

Aqui nas especificações olhando para o gráfico, a APC afirma que este no-break pode alimentar meu servidor por 173 minutos, ou seja, 2,8 horas. Também afirmam que o tempo de carga da bateria é de apenas 3 horas!

Isso pode ser verdade? Eu nunca vi ups capaz de preencher esse período de tempo. Alguém que realmente possui um desses seria legal comentar.

Obrigado!

    
por pluto73 17.08.2015 / 10:05

2 respostas

3

Can this be true? I never saw ups capable of bridging that time period.

Você não viu muito, certo? É incomum, mas não é inédito.

Meu próprio data center está desativado no momento. Quase 16 máquinas de 23 estão em baixa devido a atualizações de software. Meu UPS - uma unidade de 20kva - me diz que o tempo de atividade agora é de quase 8 horas. Sob carga total falamos de cerca de meia hora de capacidade.

É tudo e SOMENTE um fator de capacidade da bateria e carga usada. É incomum ter um no-break que lide com grandes intervalos de tempo, mas isso se deve principalmente ao custo ineficiente. Normalmente, um no-break deve lidar com pequenas interrupções (e se o fusível se apagar depois de 30 segundos) e ter reserva suficiente para iniciar os geradores de backup (ou, como no nosso caso, desligar o cluster HPC com segurança até a energia voltar) . Se nós gostaríamos de manter isso funcionando durante interrupções mais longas, nós instalaríamos um diesel ou dois - muito mais barato que manuseando toneladas de baterias. Nosso monstrinho agora tem 300kg de baterias.

Mas dizer "nunca visto" é como "eu não vi muito". Geralmente - especialmente se você deixar coisas pequenas para o usuário final - a capacidade da bateria é bastante escalável.

No seu caso, você colocará um computador muito menor em um no-break que seja de tamanho grande. Sim, o resultado é um longo tempo de execução, tanto quanto nós temos agora.

E também pode carregar bastante rápido - porque esse é o caso de uso normal. Ninguém quer esperar uma semana para a UPS recarregar. Dito isto, dependendo da carga você pode querer verificar o seu cabeamento - embora mesmo no seu caso, 1500VA não é realmente muito. Ainda falamos pequenas unidades.

    
por 17.08.2015 / 11:15
1

Sua eletrônica simples, se o seu servidor consome apenas X por mais de 1 minuto, mas as baterias da UPS contêm 173X, então sim, ele irá funcionar por tanto tempo. No entanto, esteja ciente de que o consumo 'médio' é apenas médio para nossas próprias estatísticas, ele ainda atinge o pico sob carga, etc., e deve levar em conta a eficiência da UPA.

Gráficos e estatísticas da APC costumam ser muito bons. Eu também presumo que você esteja esperando longas janelas de perda de energia (1 hora +) ... Geralmente UPSs são utilizados para proteger contra blips menores ou o período de troca entre a rede e a alternância do gerador ... Ou permitir que o equipamento seja desligado normalmente se o poder da rede é perdido de repente.

    
por 17.08.2015 / 10:41