Controlador de matriz HP P410i e unidade lógica perdida

1

Hoje, mais cedo, perdemos as informações da unidade lógica para uma matriz de ataque de 4 unidades que era a matriz B!

O sistema tinha duas matrizes A e B A sendo a unidade de sistema única e B a unidade de dados de 4 x unidades de 136 Gb fornecendo um ataque de 1 x drive de aproximadamente 250 Gb.

Após adicionar 1 unidade adicional ao compartimento da unidade para fazer 6 unidades no total, a ACU relatou 1 unidade não alocada e as outras duas matrizes!

Mas quando passamos a olhar pela rede para os arquivos no Array B, as pastas estavam lá, mas não havia arquivos!

A HP nos fez atualizar o software da ACU e também o Array Controller Firmware que fizemos e agora recebemos um relatório de 1 x Matriz A (unidade de sistema) e 4 dispositivos não alocados!

Existe uma maneira de verificar esses 4 dispositivos e reconstruir a configuração da matriz B?

Isso pode ser da HP ou de terceiros. Qualquer ajuda, por favor.

    
por Paul 20.04.2012 / 16:53

1 resposta

4

A tecnologia HP ProLiant Smart Array RAID armazena as informações da matriz nas unidades reais e não no controlador. A posição da unidade de disco dentro da gaiola é EXTREMAMENTE importante.

  • Desligue o servidor.
  • Remova os cabos de energia do sistema.
  • Remova as unidades e coloque-as de volta na ordem original da unidade. Não sei se os discos foram movidos, mas volto para a configuração original.
  • Não insira a 6ª unidade que você adicionou após o fato.
  • Reinsira os cabos de energia e ligue a máquina.
  • Assista ao processo de POST e de inicialização. Se solicitado pelo utilitário Array BIOS, certifique-se de que as matrizes estejam ativadas e não desativadas (geralmente é necessário pressionar "F2").
  • Veja se o sistema inicializa e as duas matrizes são exibidas.

Por favor, informe-nos com o que acontece.

Posso perguntar o que você estava tentando fazer inserindo a nova unidade? Por favor, forneça mais detalhes.

    
por 20.04.2012 / 17:06