1950 Substituindo unidades em um estado de falha preditiva

1

Eu tenho um servidor Dell 1950 com duas unidades SAS de 70Gb. Ambas as unidades estão mostrando uma luz intermitente âmbar e o OpenManage exibe ambas as unidades em um estado de falha preditiva.

A Dell me enviou para duas novas unidades na garantia, as novas unidades têm 300 GB.

1) Qual é o procedimento para substituir os mergulhos, eu gostaria de manter o servidor rodando sem reiniciar, se possível.

2) O controlador RAID pode lidar com diferentes drives de capacidade?

Felicidades,

Nathan.

    
por Nathan Friend 05.08.2010 / 12:13

2 respostas

3

Substitua uma unidade, reconstrua a matriz e substitua a outra. Você terminará com um volume virtual de 70 GB, o que permitirá criar um segundo usando o restante do espaço disponível.

O controlador PERC5i / 6i pode lidar facilmente com os diferentes tamanhos, é claro. Apenas certifique-se de fazer a reconstrução fora de horas, para que o servidor não seja sobrecarregado e a sobrecarga de reconstrução não afete os usuários.

E, claro, antes de mais nada, verifique se você tem um backup válido e testado.

    
por 05.08.2010 / 12:20
1

Eu ficaria tentado a remover as unidades, colocar as novas unidades, formatá-las e criar uma matriz de 300 gig e restaurá-las a partir do backup, para que você não tenha um RAID de 70 GB e um volume restante de 230 gig. Além disso, você tem a chance de que, se as unidades estiverem prevendo falhas, você poderá ter uma falha total durante a reconstrução, deixando-o em posição de mais tempo de inatividade do que o planejado originalmente.

    
por 05.08.2010 / 14:44