VMware com interface de rede de 1gbs com NFS no Netapp com 10gpbs e fluxo de controle

1

Eu li esta questão . Eu tenho apenas 2 VMware esx com interfaces de 2x1gbs cada e netapp com interfaces de 4x10gbs. Está configurado negociação automática com o comutador. Mas o interruptor deixa cair frames.

Preciso habilitar o fluxo de controle total entre todas as interfaces? Ou existe alguma solução melhor?

Por enquanto, colocamos limitações na largura de banda do netapp em cada armazenamento de dados.

    
por Mr_Thorynque 10.01.2018 / 16:08

1 resposta

3

O controle de fluxo precisa estar ativo em todas as portas do host e do switch para funcionar.

A melhor solução seria atualizar as portas do host. Com o controle de fluxo ativo, você pode experimentar bloqueio de linha ao conectar uma interface de host 10G adicional: quando um link saturado de 1G causa quadros de pausa, a porta de armazenamento 10G diminui mesmo que a porta do host 10G esteja aguardando dados. Este é um problema geral de projeto com controle de fluxo Ethernet.

O controle de fluxo está normalmente ativo em todas as portas de rede ESXi, a menos que seja desativado usando esxcli . A configuração exata depende do tipo de NICs usados. Você pode encontrar detalhes no link Essencialmente, você só precisa garantir que o switch e o storage array usem os quadros de pausa como bem - FC é mais frequentemente desativado por padrão em switches gerenciados.

    
por 11.01.2018 / 10:09