Eu sugeriria que seu problema está relacionado ao integridade do cache do controlador RAID e do módulo de bateria / flash . Se o cache de gravação RAID tiver sido desativado devido à falha da bateria RAID, por exemplo, seu desempenho de gravação no array será prejudicado gravemente.
Existem algumas maneiras de verificar isso. Você pode especificar se este é um host autônomo ou parte de um cluster gerenciado pelo vCenter?
Editar:
Este host não parece ter a versão específica do HP do ESXi instalada.
Sem os ou os add-ons da HP para ESXi , não há monitoramento do hardware host ou de qualquer um dos utilitários necessários para verificar o status do sistema.
Normalmente, você pode ver o status graficamente assim:
Eususpeitoquevocêtenhaumafalhadearmazenamento,considerandoquealinhaG7foiintroduzidaem2011easbateriastendemadurarde3a5anosemprodução.Seestefoiumservidorusado,estaéacausaprovável.Vocêdeveadicioná-losde
Na linha de comando, executar o seguinte mostrará o status da sua bateria ( outros comandos úteis ):
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show config detail | grep -i battery
Saída:
[root@c2-esx1:~] /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show config detail | grep -i battery
No-Battery Write Cache: Disabled
Battery/Capacitor Count: 1
Battery/Capacitor Status: OK
Se a parte estiver ruim, podemos forçá-la a ignorar o status da bateria usando o seguinte (há risco se você não tiver energia estável para o seu equipamento) :
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify nbwc=enable
Isso irá, pelo menos, restaurar o desempenho enquanto você organiza o reparo / substituição de peças.