HP Proliant - recuperação de matriz RAID 5

1

Eu procurei, mas não encontrei solução para essa pergunta.

Eu tenho um servidor HP ProLiant DL385-G5p com RAID 5, tendo 4 discos rígidos: 3 * 75 GB + 1 * 75 GB de reposição. Um dos 3 discos rígidos no RAID5 falhou (o indicador mostra isso) e o sobressalente está funcionando.

A minha pergunta é: posso substituir a unidade que falhou por um disco rígido de 150 GB, desligando a unidade com falha enquanto o sistema está a funcionar e a ligar o disco rígido de 150 GB de tamanho maior? Existe algum risco de falha do sistema? Meu palpite é que o controlador de matriz deve ser reconstruído automaticamente, mas nunca se sabe.

Obrigado!

    
por user2445828 30.07.2015 / 13:26

3 respostas

2

Can I replace the failed drive with a 150GB hard disk, by unplugging the failed drive while the system is running, and hotplugging the bigger 150GB hard disk?

Sim, a matriz começará a ser reconstruída usando o novo disco.

Is there any risk of system failure?

Não mais do que ao substituir o disco por um do mesmo tamanho.

    
por 30.07.2015 / 14:10
1

Você pode fazer isso, mas eu recomendo encontrar um disco de modelo semelhante em vez de usar o disco de 146 GB e 2,5 "maior.

Se você não tiver outras opções ( especialmente porque discos de 72GB não são mais fabricados ), o disco de 146GB funcionará e será reconstruído. O tamanho dos discos e a safra do servidor indicam que esse é um G5 mais antigo (2005-2008), então em algum momento, certifique-se de atualizar o firmware em seu controlador RAID Smart Array P400 também.

    
por 30.07.2015 / 15:19
0

Isso funciona bem em nossos servidores HP ProLiant G6 com controladores P410i. Do meu ponto de vista, pode ser necessário fazer a troca enquanto o servidor estiver on-line, para que o controlador saiba qual disco é o disco ativo (por exemplo, em RAID1).

Se o disco reutilizado for alternado enquanto o servidor estiver offline, o controlador normalmente poderá ler os metadados do disco ao inicializar e poderá ficar confuso sobre qual disco será reconstruído. Eu não tentei isso.

    
por 28.12.2015 / 13:41