Erro de latência de E / S contínua no ESXi 5.0

1

Recentemente, postei uma pergunta em HP Proliant DL180 G6 - Smart Array P410, erro 11 do compartimento que as respostas me ajudaram a investigar. E hoje, que acabei de notar no log do vSphere, que fornece um erro contínuo de latência de E / S como visto abaixo:

De acordo com a minha pergunta anterior, não tenho certeza se isso acontece devido a uma unidade estar corrompida ou ausente de acordo com o controlador de matriz. Nosso servidor está em um RAID 6 e estou aguardando até eu obter a configuração do NAS, para que eu possa fazer backup de todas as VMs e substituir o disco afetado.

O que eu também gostaria de saber é que, para reinicializar um disco no RAID 6, eu preciso removê-lo & adicionar novamente quando o servidor está ligado ou para fazê-lo uma vez desligado? Me desculpe, estou quieto, não tenho muita experiência em RAID para ser honesto.

Qualquer ajuda será muito apreciada.

    
por AzkerM 29.03.2014 / 11:32

1 resposta

3

Você está recebendo erros de latência porque a matriz está degradada devido a um disco com falha.

Tudo o que você precisa fazer neste momento é obter um disco de substituição e inseri-lo no slot 1 da unidade. Isso é tudo . Isso pode ser feito com o servidor ligado. Nenhuma inicialização, sem formatação. Você não precisa fazer backup de suas VMs. Basta substituir o disco o mais rápido possível.

    
por 29.03.2014 / 12:28