dados SMART PERC H710p

1

Estou tentando ler os dados SMART de alguns discos rígidos anexados a um perc H710p, mas nem o ESXI nem o idrac7 me fornecerão detalhes específicos. O idrac exibirá um status para as unidades individuais, mas não os valores inteligentes reais.

Alguém sabe como posso obter esses dados?

    
por user207138 28.01.2014 / 13:32

1 resposta

3

Se você puder usar os utilitários smartctl, poderá consultar uma unidade por trás de um controlador HP ou Dell perc (MegaRAID):

smartctl -l ssd -d megaraid,0 /dev/sda

e faça um gráfico usando a ferramenta de monitoramento para extrapolar quando uma unidade ficar sem espaço de nivelamento:

Pena que você está no ESXi.

Se você não conseguir ler diretamente, aguarde que a unidade elimine um alerta SMART - isso acontecerá antes se esgotar.

    
por 28.01.2014 / 21:09