Os telefones VOIP param de funcionar quando a spanning tree (STP) está ativada no switch

1

Eu tenho alguns tipos diferentes de switches gerenciados, incluindo principalmente Super Stack da 3com, Baselines (por exemplo, um especificamente é um pwr-plus da linha de base da 3com 2928).

A maioria deles é configurada com duas VLANs, uma para dados e outra para voz (VOIP).

Tudo funciona bem, mas a árvore de abrangência está DESATIVADA completamente e eu gostaria de ativá-la para ajudar a proteger a rede.

Eu encontrei quando eu ligo, os telefones acabam indo para baixo. Eu acredito que o que está acontecendo, é que eles não são capazes de obter o DHCP com o STP.

Fazendo algumas pesquisas, encontrei um artigo falando sobre um switch de modelo diferente e que você precisa ativar o PortFast (ou possivelmente desativá-lo). No entanto, eu não vejo nada parecido, olhando através das várias telas de configurações nos meus comutadores.

Primeiro, isso faz sentido ou existe uma solução diferente? Se faz sentido, o que eu poderia estar procurando, para a terminologia ligar / desligar o PortFast?

    
por Scott Szretter 18.01.2013 / 13:40

1 resposta

3

Sim, isso faz sentido. Quando a árvore de abrangência está ativada, o comutador precisa certificar-se de que uma porta não forme um loop antes que possa passar o tráfego por essa porta. Isso leva cerca de trinta segundos. Alguns dispositivos, quebrados na minha opinião, não tentam o DHCP por tempo suficiente. Portanto, eles não recebem um endereço IP se a árvore de abrangência estiver ativada.

A solução mais comum é ativar o portfast em portas que serão usadas apenas para dispositivos de borda. Portfast, essencialmente, desativa a árvore de abrangência nessa porta, eliminando o atraso de 30 segundos. Quase todos os switches que suportam o spanning tree suportam portfast ou algum mecanismo semelhante.

Para o 3Com 2928, consulte a página 290 do guia do usuário. Em "configuração de porta", defina "proteção" para "porta de borda". Observe que a proteção BPDU deve ser usada junto com as portas de borda para evitar alterações de topologia espúrias. Leia o manual.

    
por 18.01.2013 / 14:39