Aumento de tempo limite iSCSI 5.0 do ESXi para atualizar o firmware Equallogic

1

Pelo que entendi, é possível atualizar o firmware em um servidor Dell Equallogic em cerca de 15 segundos e isso pode ser feito enquanto um host ESXi está conectado e VMs estão em execução, mas o valor de tempo limite iSCSI precisa ser aumentado para evitar erros VMs convidadas.

Eu pesquisei sites da VMWare e da Dell, mas não consigo encontrar um artigo de Boas Práticas ou KB que forneça detalhes sobre o que fazer para o ESXi 5.0 para aumentar o tempo limite e executar uma atualização de firmware "ao vivo". É por iniciador / iSCSI por alvo ou por alvo, como você o aumenta e o que é um valor sensível?

    
por Phil 25.11.2011 / 10:56

2 respostas

0

De acordo com os documentos , deve ser o parâmetro "Time Recovery Timeout". Mas lembre-se de que os sistemas operacionais convidados teriam seus próprios tempos limite - eles também podem precisar de uma mudança.

    
por 25.11.2011 / 13:55
3

A Dell / Equallogic, na verdade, recomenda aumentar o valor "LoginTimeout" do iSCSI para 60 segundos para cada IP do grupo Equallogic acessado por cada host ESX.

As etapas abaixo detalham o método recomendado, embora você também possa realizá-lo globalmente no iniciador iSCSI como um todo (aplica-se a todos os grupos / SANs iSCSI acessados).

  1. Faça login no vSphere Client e selecione um host
  2. Navegue até a guia "Configuração"
  3. Selecione "Adaptadores de armazenamento"
  4. Selecione o iSCSI vmhba a ser modificado (geralmente o iniciador do software iSCSI)
  5. Clique em "Propriedades"
  6. Selecione a guia "Descoberta dinâmica"
  7. Selecione o endereço IP para o grupo Equallogic
  8. Clique em "Configurações"
  9. Clique em "Avançado"
  10. Vá até "LoginTimeout" e defina o valor para 60
  11. Repetir 1-10 para todos os hosts / servidores aplicáveis
  12. A reinicialização do host é necessária para aplicar alterações

O valor também pode ser modificado via linha de comando:

esxcli iscsi adapter param set -A vmhbaXX -k LoginTimeout -v 60

A atualização de firmware em uma matriz de armazenamento Equallogic envolve uma operação de failover do ativo para o módulo controlador passivo. Isso normalmente causa uma perda de acesso por 15 a 30 segundos, o que está bem dentro do intervalo de valores de tempo limite recomendado. Geralmente, é melhor definir essas configurações corretamente e testar esse processo antes que um ambiente esteja em produção.

Referência do VMware ESX: VMware KB 2007829

Referência Dell Equallogic: Considerações sobre o Iniciador iSCSI e o SO (requer conta de suporte acesso)

    