como medir adequadamente a capacidade de uma bateria de no-break?

1

Como posso medir corretamente a capacidade de uma bateria da UPS? Desligá-lo da parede é uma má ideia, uma vez que perde o chão, então como isso pode ser feito?

    
por Dennis Williamson 20.08.2010 / 11:00

3 respostas

1

Se o seu no-break tiver uma porta serial ou USB, existem alguns softwares de código aberto que podem ler informações do no-break.

Qual modelo de no-break você tem? Qual SO você está usando?

    
por 20.08.2010 / 11:40
1

Essas informações são obtidas de um modelo de consumidor usb do Back-UPS CS 500 conectado a um servidor linux debian usando apcupsd :


server:~# apcaccess 
APC      : 001,045,1130
DATE     : Fri Aug 20 14:32:06 CEST 2010
HOSTNAME : server
RELEASE  : 3.14.4
VERSION  : 3.14.4 (18 May 2008) debian
UPSNAME  : zolder
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS CS 500 
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Sat Jun 05 17:47:29 CEST 2010
STATUS   : ONLINE 
LINEV    : 226.0 Volts
LOADPCT  :  33.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  21.4 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
OUTPUTV  : 230.0 Volts
SENSE    : Medium
DWAKE    : 000 Seconds
DSHUTD   : 000 Seconds
LOTRANS  : 180.0 Volts
HITRANS  : 266.0 Volts
RETPCT   : 000.0 Percent
ITEMP    : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV    : 13.4 Volts
LINEFREQ : 49.0 Hz
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 1
XONBATT  : Fri Aug 06 23:50:52 CEST 2010
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 2 seconds
XOFFBATT : Fri Aug 06 23:50:54 CEST 2010
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : BB0505019948
BATTDATE : 2008-08-13 NOMOUTV : 230 Volts NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts NOMPOWER : 300 Watts FIRMWARE : 808.q5.I USB FW:q5 APCMODEL : Back-UPS CS 500 END APC : Fri Aug 20 14:32:07 CEST 2010
    
por 20.08.2010 / 14:39
1
As baterias da UPS envelhecem com o tempo, de modo que a capacidade de sustentar uma carga diminui à medida que envelhece. É por essa razão que as unidades UPS mais caras incluem componentes eletrônicos embutidos no próprio UPS que monitoram as condições da bateria e, em seguida, permitem que sejam consultados por uma porta no próprio no-break. Os UPS mais antigos usam conexões seriais de 9 pinos para isso, os mais novos usam USB ou Ethernet. Você precisará de algum tipo de software para consultá-lo, seja de um fornecedor ou de algumas opções de código aberto.

Eletricamente, é realmente complicado avaliar em que condições a bateria está sem ter sensores nas entradas / saídas da própria bateria antes do transformador CC / CA. Você pode ter uma ideia aproximada puxando o plugue da tomada, ou puxando o disjuntor para aquela tomada, e vendo quanto tempo leva para ficar sem suco. Isso não é bom em seu equipamento, pois ele irá falhar, mas pelo menos você terá uma ideia de quanto tempo você pode executar antes de iniciar os scripts de desligamento.

    
por 20.08.2010 / 17:39