Não, você não deve descarregar a UPS profundamente sem uma boa razão.
Pelo menos a maioria esmagadora de pequenos dispositivos UPS, incluindo os vendidos por APC . Eles geralmente usam baterias de chumbo-ácido, nem projetadas nem esperadas para suportar muitos ciclos completos de recarga de descarga .
Tais baterias não são afetadas significativamente pelo efeito de memória , a degradação do desempenho que ocorre em vários produtos eletrônicos de consumo. Os efeitos (comumente atribuídos erroneamente na mesma categoria) de sobrecarregar ou simplesmente aproximar-se de seus ciclos máximos de recarga também não são relevantes para o UPS, já que o mecanismo de carregamento já está configurado para maximizar a utilidade das baterias durante o tempo prometido.
A única razão pela qual você deseja descarregar um no-break é testar se a configuração realmente funciona conforme o esperado. Mesmo assim, não exagere:
Only perform runtime calibrations on your UPS one or two times a year, if necessary. Some of our customers want to check their systems to verify that their runtime is sufficient. However, consistently performing these calibrations can significantly decrease the life expectancy of your APC battery. -- APC FAQ 158934
Se você fizer isso, verifique o manual do seu dispositivo específico - ele pode recomendar que, para fins de teste, você use somente o programa de autoteste dos dispositivos, coletando dados sobre a qualidade restante das baterias para executar corretamente funções como " enviar sinal de desligamento para as máquinas conectadas quando a energia restante durar por X minutos ".