HP arrray - XP e EVA - monitoramento de desempenho

1

Eu tenho alguns arrays da HP que gostaria de monitorar quanto ao desempenho. Estou fazendo uma quantidade razoável de progresso com meus 3PARs, usando a conectividade ssh e os comandos show... para reunir informações de desempenho para análise. (Eu também estou fazendo isso com meus arquivadores NetApp).

No entanto, eu gostaria muito de fazer algo semelhante aos meus arrays EVA e XP e estou achando difícil. Os XPs têm o 'HP Performance Advisor' - que parece funcionar, mas não necessariamente o tempo todo - temos dificuldades contínuas com a coleta de dados de LPARs diferentes e, geralmente, nosso conjunto de dados é provavelmente muito grande para o banco de dados que estamos usando.

Com os EVAs, não tenho muito em termos de captura de desempenho. Eu descobri sssu como uma forma de interagir com uma matriz para coletar informações - especificamente:

sssu select manager $hostname username=$username password=$password select system $array ls disk full xml

Vai me dar uma quantidade útil de informações - XML formatado, que eu então analiso para fins de relatório.

Mas onde ainda estou com dificuldades, estou procurando como obter os dados brutos de desempenho dos arrays. Eu gostaria muito de fazer minhas próprias amostras a cada 5m ou mais, e classificá-las - sem precisar de várias instalações de software, hosts e ferramentas diferentes.

Minha abordagem atual está usando RRDtool coletando os dados brutos e usando uma interface da Web de algum tipo para exibir. (No momento eu tenho algo enrolado).

Então - alguém tem experiência em capturar essas informações desses tipos de matriz e pode me apontar na direção certa?

    
por Sobrique 22.08.2014 / 12:48

1 resposta

2

O XP é realmente um renomado Hitachi USP-V. No entanto, o Performance Advisor não é uma ferramenta da Hitachi, e embora possa obter alguns números básicos, os pré-ajustes não são tão úteis, e só há uma ferramenta que pode levá-lo.

Existe uma ferramenta de extração de desempenho que pode ser executada em máquinas Hitachi, mas os dados dela são muito difíceis de analisar. É mal descrito na etapa 2 de esta página . Eu acho que poderia ser executado em um XP da HP, mas se o HDS não funcionar, talvez um técnico da HP teria uma versão modificada que é projetada para a HP.

Se você conseguir que isso funcione, você pode analisar os arquivos de saída e obter qualquer informação que desejar, mas é muito trabalhoso.

    
por 29.08.2014 / 14:29