HP DL180 G6: onde está o sensor de temperatura # 21

1

Com os dias de verão mais quentes começando a bater, meu servidor está cada vez mais entrando em desligamento de proteção térmica devido ao sensor de temperatura # 21 atingir um nível crítico (58 * C), conforme relatado na OIT.

Os fãs estão funcionando bem, mas infelizmente, o servidor não está em uma sala climatizada e não há muito que eu possa fazer sobre a temperatura ambiente. No entanto, se eu souber onde o sensor # 21 está, posso tentar melhorar o fluxo de ar em torno dessa área. E se for um IC, posso adicionar / reforçar o dissipador de calor para melhorar o resfriamento.

Alguém sabe onde está esse sensor?

Editar:

Níveis durante a noite:

                 Location        Status  Reading  Thresholds  
Temp 1:          System Zone     Ok      15C      Caution: 42C; Critical:47C  
Temp 2 (CPU 1):  System 1        Ok      40C      Caution: 82C; Critical:83C  
Temp 3 (CPU 2):  System 2        Ok      40C      Caution: 82C; Critical:83C  
Temp 4:          Memory Zone     Ok      37C      Caution: 87C; Critical:92C  
Temp 5:          Memory Zone     Ok      41C      Caution: 87C; Critical:92C  
Temp 6:          System Zone     n/a     n/a      Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 7:          System Zone     n/a     n/a      Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 8 (MemB0):  Memory Zone     Ok      34C      Caution: 62C; Critical:67C  
Temp 9 (MemB0):  Memory Zone     Ok      34C      Caution: 61C; Critical:66C  
Temp 10 (MemB0): Memory Zone     Ok      33C      Caution: 61C; Critical:66C  
Temp 12 (MemB1): Memory Zone     Ok      38C      Caution: 66C; Critical:71C  
Temp 13 (MemB1): Memory Zone     Ok      39C      Caution: 65C; Critical:70C  
Temp 14 (MemB1): Memory Zone     Ok      38C      Caution: 70C; Critical:75C  
Temp 15:         System Zone     Ok      40C      Caution: 57C; Critical:62C  
Temp 16:         System Zone     Ok      33C      Caution: 50C; Critical:55C  
Temp 17:         System Zone     Ok      35C      Caution: 58C; Critical:63C  
Temp 18:         System Zone     Ok      45C      Caution: 110C; Critical:115C  
Temp 19:         System Zone     Ok      41C      Caution: 57C; Critical:62C  
Temp 20:         System Zone     Ok      42C      Caution: 53C; Critical:58C  
Temp 21:         System Zone     Ok      49C      Caution: 53C; Critical:58C  
Temp 22 (PCIR):  I/O Board Zone  n/a     n/a      Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 23 (PCIR):  I/O Board Zone  n/a     n/a      Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 24 (PCIR):  I/O Board Zone  n/a     n/a      Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 25 (PCIR):  I/O Board Zone  n/a     n/a      Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 26:         Storage Zone    Ok      0C       Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 27:         Storage Zone    Ok      0C       Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 28:         Storage Zone    Ok      0C       Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 29:         Storage Zone    Ok      0C       Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 30:         Storage Zone    Ok      0C       Caution: 99C; Critical:99C  
Temp 31:         Storage Zone    Ok      0C       Caution: 99C; Critical:99C  

Muito obrigado antecipadamente.

    
por Seb Boulet 16.06.2014 / 02:24

1 resposta

2

Importa qual sensor # 21 é? O que você realmente faria em relação a isso?

Você pode verificar sua temperatura ambiente? O que você pode controlar sobre seu ambiente para manter isso dentro de um intervalo razoável? Você está absolutamente certo de que não tem um fã falido?

- editar -

Faz sentido garantir que o firmware de TODOS os seus componentes esteja atualizado. Para você, isso significa que seu sistema BIOS, ILO, controlador RAID, NIC, backplane e discos. Tudo isso pode ser coberto pelo HP Support Pack para DVD inicializável ProLiant . Por favor, faça o download e execute.

Verifique o LED de integridade interna no servidor. Se você estiver executando uma versão suportada do Linux ou Windows, instale os agentes de gerenciamento da HP e verifique a saída de hplog -t para obter informações do sensor de temperatura. A saída de uma configuração padrão do DL180 G6 é semelhante à seguinte. Correlacione seus resultados com os meus:

nota: há quatro fãs neste sistema

# hplog -f
ID     TYPE        LOCATION      STATUS  REDUNDANT FAN SPEED
 1  Var. Speed   System Board    Normal     N/A     Normal   ( 55)
 2  Var. Speed   System Board    Normal     N/A     Normal   ( 59)
 3  Var. Speed   System Board    Normal     N/A     Normal   ( 63)
 4  Var. Speed   System Board    Normal     N/A     Normal   ( 53)
# hplog -t
ID     TYPE        LOCATION      STATUS    CURRENT  THRESHOLD
 1  Basic Sensor Mem. Brd. (1)  Normal    78F/ 26C 188F/ 87C
 2  Basic Sensor Mem. Brd. (1)  Normal    78F/ 26C 188F/ 87C
 3  Basic Sensor Mem. Brd. (1)  Normal    82F/ 28C 188F/ 87C
 4  Basic Sensor Mem. Brd. (1)  Absent   ---F/---C ---F/---C
 5  Basic Sensor Mem. Brd. (1)  Normal    80F/ 27C 188F/ 87C
 6  Basic Sensor Mem. Brd. (1)  Absent   ---F/---C ---F/---C
 7  Basic Sensor Mem. Brd. (1)  Normal   104F/ 40C 203F/ 95C
 8  Basic Sensor Mem. Brd. (2)  Absent   ---F/---C ---F/---C
 9  Basic Sensor Mem. Brd. (2)  Absent   ---F/---C ---F/---C
10  Basic Sensor Mem. Brd. (2)  Absent   ---F/---C ---F/---C
11  Basic Sensor Mem. Brd. (2)  Absent   ---F/---C ---F/---C
12  Basic Sensor Mem. Brd. (2)  Absent   ---F/---C ---F/---C
13  Basic Sensor Mem. Brd. (2)  Absent   ---F/---C ---F/---C
14  Basic Sensor Mem. Brd. (2)  Absent   ---F/---C ---F/---C
15  Basic Sensor System Board    Absent   ---F/---C ---F/---C
16  Basic Sensor System Board    Absent   ---F/---C ---F/---C
17  Basic Sensor Ambient         Normal    71F/ 22C 140F/ 60C
18  Basic Sensor Ambient         Normal    80F/ 27C 158F/ 70C
19  Basic Sensor System Board    Normal    68F/ 20C 233F/112C
20  Basic Sensor System Board    Normal    86F/ 30C 174F/ 79C
21  Basic Sensor System Board    Normal    73F/ 23C 140F/ 60C
22  Basic Sensor System Board    Normal    75F/ 24C 143F/ 62C
23  Basic Sensor System Board    Normal    75F/ 24C 143F/ 62C
24  Basic Sensor System Board    Normal    71F/ 22C 143F/ 62C
25  Basic Sensor System Board    Normal    71F/ 22C 172F/ 78C
26  Basic Sensor System Board    Normal    71F/ 22C 172F/ 78C
27  Basic Sensor System Board    Normal    71F/ 22C 172F/ 78C
28  Basic Sensor System Board    Normal    77F/ 25C 185F/ 85C
29  Basic Sensor System Board    Normal    75F/ 24C 185F/ 85C
30  Basic Sensor System Board    Normal    77F/ 25C 185F/ 85C
31  Basic Sensor System Board    Normal    84F/ 29C 159F/ 71C
32  Basic Sensor System Board    Normal    86F/ 30C 176F/ 80C
33  Basic Sensor System Board    Normal    68F/ 20C 140F/ 60C
34  Basic Sensor System Board    Normal    68F/ 20C 140F/ 60C
35  Basic Sensor System Board    Normal   107F/ 42C 230F/110C
    
por 16.06.2014 / 02:49