Perc bateria mostrada como ausente

1

Substitui uma bateria com falha em um Perc 5 / i. O original e as substituições são o mesmo modelo DLU8735. Não encontrei nenhum procedimento especial de substituição de bateria no manual , então eu apenas desliguei o sistema e os troquei. Depois de instalar a bateria de substituição, GetBbuStatus começou a mostrar a bateria como ausente. GetBbuCapacityInfo mostrou-o como carga, então eu pensei que talvez fosse necessário concluir antes que a bateria fosse usada. No entanto, agora é 100% cobrado, mas ainda é relatado como ausente. Pensei que talvez precisasse forçar um ciclo de aprendizado, mas isso se completa instantaneamente sem alterar o status. O sistema está fora da garantia, por isso não posso ligar para a Dell. Alguma idéia de por que esta bateria é vista ainda não usada?

lspci | grep RAID

02:0e.0 RAID bus controller: Dell PowerEdge Expandable RAID controller 5

MegaCli64 -AdpBbuCmd -BbuLearn -aALL

Adapter 0: BBU Learn Succeeded.

Exit Code: 0x00

MegaCli64 -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aALL

 BBU status for Adapter: 0

 BatteryType: No Battery
 Battery State: Missing

 Exit Code: 0x00

MegaCli64 -AdpBbuCmd -GetBbuCapacityInfo -aALL

 BBU Capacity Info for Adapter: 0

   Relative State of Charge: 100 %
   Absolute State of charge: 100 %
   Remaining Capacity: 1897 mAh
   Full Charge Capacity: 1900 mAh
   Run time to empty: Battery is not being charged.  
   Average time to empty: Battery is not being charged.  
   Estimated Time to full recharge: Battery is not being charged.  
   Cycle Count: 0
 Max Error = 0 %
 Remaining Capacity Alarm = 190 mAh
 Remining Time Alarm = 10 Min

 Exit Code: 0x00

MegaCli64 -AdpBbuCmd -GetBbuDesignInfo -aALL

 BBU Design Info for Adapter: 0

   Date of Manufacture: 11/15, 2007
   Design Capacity: 1900 mAh
   Design Voltage: 3700 mV
   Specification Info: 49
   Serial Number: 4471
   Pack Stat Configuration: 0xe4bc
   Manufacture Name: SANYO
   Firmware Version   : 
   Device Name: DLU8735
   Device Chemistry: LION
   Battery FRU: N/A
   Transparent Learn = 0
   App Data = 0

 Exit Code: 0x00

MegaCli64 -AdpBbuCmd -GetBbuProperties -aALL

 BBU Properties for Adapter: 0

   Auto Learn Period: 90 Days
   Next Learn time: Sat Jan  1 00:00:00 2000
   Learn Delay Interval:0 Hours
   Auto-Learn Mode: Enabled

 Exit Code: 0x00
    
por sciurus 23.01.2014 / 18:40

1 resposta

2

Parece que você tem uma conexão ruim. Outros relataram sucesso após o soprar o plugue da bateria RAID e o soquete com ar comprimido .

Se isso não funcionar, você precisará substituir o PERC 5 / i (que no início de 2014 custa menos de US $ 20 em boas condições de uso) e / ou tentar outra bateria.

    
por 23.01.2014 / 18:48