BBWC Peças para Proliant DL380 G5 / HP Smart Array P400

1

Eu tenho um servidor Proliant DL380 G5 com o controlador HP Smart Array P400 , o desempenho do disco de E / S está ruim ultimamente e descobri que durante minha pesquisa que posso melhorar ativando a memória cache de gravação no controlador HP Smart Array P400.

Eu também descobri que, para manter os dados dos discos conectados ao array seguros em caso de falta de energia ou desligamento do servidor, precisarei adicionar um cache de gravação com suporte de bateria (BBWC) módulo .

Pesquisei os números de peças sobressalentes do Smart Array aqui , mas eu me perdi totalmente:

  • As placas de memória lêem que existem módulos de 512 e 256 MB, é seguro instalar o 512 e esquecer o 256 um ? Sabendo que minha matriz tem 256 MB de tamanho total de cache.
  • Eu diria que preciso que o cabo de bateria e bateria seja instalado com a placa de memória. Correto?
  • Não consegui encontrar nada para mostrar como a instalação realmente é feita ( passo-a-passo ), você pode fornecer qualquer link conhecido para fazer o trabalho?

Obrigado,

    
por Noor Khaldi 18.09.2013 / 12:02

1 resposta

2

Você precisa de um 405148-B21, o de 512MB, sim, é seguro e, sim, você precisa do cabo e da bateria.

Para obter instruções, na página 20 de ISTO .

    
por 18.09.2013 / 12:32