HP DL380G5 com no-break APC SC1500 - falha no tempo de transferência

1

Eu tenho 2 dessas coisas: APC SmartUPS SC1500 (220v). As minhas PSUs Proliant G5 DL380 parecem realmente odiá-las. Isto é o que acontece quando o UPS muda para a bateria (PSU2 é conectado ao SC1500):

Log iLo IML:

</>hpiLO-> show system1/log1/record2
    severity=NonCritical
    date=06/06/2013
    time=07:32
    description=System Power Supply: General Failure (Power Supply 2)

</>hpiLO-> show system1/log1/record3
    severity=NonCritical
    date=06/06/2013
    time=07:32
    description=System Power Supplies Not Redundant

Sempre que o SC1500 entra na bateria, o PSU fica escuro e, em seguida, volta a funcionar rapidamente. Se eu ligar a PSU1 ao SC1500, o mesmo resultado.

Eu fiz algumas leituras (coisas muito legais BTW), link link

Eu tenho SmartUPSes mais antigos da APC (SU1400RMI2U) que ou melhoram o seno ou têm um tempo de transferência mais rápido porque as PSUs no DL380 atuam muito naturalmente quando mudam para a bateria.

Todos os SmartUPSes não devem ter um seno limpo?

Vou trazer meu Tektronix de casa e verificar o quanto de um seno é a saída do SC1500, mas eu estava pensando se esse é um problema comum com o SC1500 ou se eu recebi alguns insucessos.

    
por evilSnobu 06.06.2013 / 14:53

1 resposta

2

Pois bem, deixe-me responder a minha própria pergunta corretamente.

SC1500 - link

Waveform Type: Stepped approximation to a sinewave

SUA1400 (a que funciona) - link

Waveform Type: Sine wave

Eu acho que o PFC nas fontes de alimentação da HP não é muito encontrado em pixelated ondas senoidais. Da próxima vez vou ser mais cuidadoso com o meu poder.

    
por 07.06.2013 / 07:06