Throttling Throughput em uma porta Metro Ethernet Uplink usando um vigilante?

1

Eu tenho um Juniper EX4200 que funciona como um roteador em nosso data center remoto. O Juniper é conectado a um link Ethernet de 10 mbps que se conecta ao nosso escritório. O tráfego sobre este link será principalmente o PCoIP. A porta de rede que se conecta ao equipamento do provedor é definida como 100 / Full, e o provedor (Time Warner) me disse que eles não executam nenhuma QoS em suas conexões MetroE.

Devo limitar a largura de banda nessa porta a 10 mbps? Se eu fizer isso, terei que fazer alguma alteração na minha política de QoS?

    
por smassey 07.12.2011 / 15:21

1 resposta

2

Não mude. Se você mudar o seu equipamento para longe da velocidade de porta fornecida pelo seu ISP, você pode obter todos os tipos de erros estranhos - pacotes descartados, problemas de velocidade, etc. Sempre configure sua engrenagem de borda para a velocidade da porta que o ISP lhe informa. Pela minha experiência, essa é a primeira coisa que eles perguntam quando estão solucionando problemas, então você acabará definindo-o de volta para 100 / Full de qualquer maneira.

    
por 07.12.2011 / 15:26