Posso substituir um disco RAID com falha por um sobressalente usado?

1

Eu tenho um Dell PowerEdge 2650 com Raid de hardware - duas unidades no Raid 1, quatro unidades no Raid 5. Originalmente, todas as seis unidades eram do mesmo tamanho, mas um tempo atrás eu atualizei a matriz Raid 5 e mantive as unidades originais como peças de reposição para o array Raid 1. Uma das unidades Raid 1 falhou, e eu quero usar o sobressalente que eu mantive que costumava fazer parte da matriz Raid 5. Posso apenas inserir a unidade sobressalente no slot da unidade defeituosa - o sistema a aceitará como um novo substituto na matriz Raid 1 ou será confundida pelos dados antigos que já estão nela?

    
por Randy Orrison 11.04.2011 / 10:57

1 resposta

2

Se o servidor estiver funcionando quando você trocá-lo, tudo ficará bem, ele o reconhecerá como uma nova unidade e iniciará a reconstrução do R1. Fico feliz que você tenha perguntado, sempre faz sentido verificar se você não está confortável por estar bem desta vez.

    
por 11.04.2011 / 11:07