Posso recriar o RAID1 degradado em um controlador SAS 5 i com um tamanho maior de unidade espelhada?

1

Uma unidade falhou em um controlador Dell SAS 5i - consulte agrupamento de tela do BIOS do controlador: link

O primário é um drive de 160k 10k sata.

Eu adicionei uma unidade de 250k e 7k rpm na esperança de que a matriz fosse reconstruída nessa unidade. Isso não aconteceu. (assumindo que o controlador apenas operaria na velocidade da unidade mais lenta)

O controlador pode ver a nova unidade, mas não reconstruiu automaticamente a raid1 nesta unidade. (minha suposição é que ele não fez essa reconstrução, pois os tamanhos das unidades são diferentes).

Houve uma opção para adicionar a nova unidade ao array raid1 existente - mas quando tentei isso, uma mensagem apareceu informando que todos os dados na matriz seriam perdidos. (Eu não recebi uma captura desta mensagem, mais tarde)

O SAS 5i deve me permitir reconstruir a matriz em uma unidade maior?

A opção de adicionar a unidade à matriz é o caminho certo a seguir?

Muito obrigado!

    
por Kenny 17.06.2010 / 13:50

2 respostas

2

Ele deve permitir a reconstrução em um disco maior, exatamente como você tentou iniciar a reconstrução? A maneira correta é definir o novo disco como hotspare e, em seguida, uma reconstrução deve ser iniciada automaticamente

    
por 17.06.2010 / 14:21
0

O SAS 5i / R suporta definitivamente 'hot spare'. MAS, toda a capacidade RAID no controlador é muito não-intuitiva. Eu deveria ser capaz de usar uma unidade de modelo idêntica, BRAND NEW, e apenas conectá-la - onde eu removi, digamos, um 'drive ruim' - e tudo deve funcionar, mas não parece ver / usar o novo drive, dependendo de como ele é formatado e assim por diante.

E parece que você pode configurar até 4 RAID em uma placa SAS 5i / R? Você pode rolar através deles, com Alt-N. Este é o SAS 5i / R em um Dell PE 860, e não, não há nenhuma opção para "adicionar um drive", não na minha configuração, não com firmware e drivers mais recentes e assim por diante - se houvesse, isso seria perfeito ! Adicionando um hot spare funcionou em um ponto, mas agora só vê "falha raid drive" e não me deixa adicioná-lo.

Consegui sincronizar brevemente. Eu fiz uma 'sincronia', pensando que poderia pegar o drive secundário (Drive 1 no meu caso) e conectá-lo em um segundo Dell 860 e tudo seria perfeito (como 'imaging' - construa várias cópias e use-as no meu múltiplo outros servidores - para os quais estou licenciado), MAS, ele deixa o outro servidor BOOT da unidade "sincronizada", mas não restabelece a matriz.

Mesmo na página do Controlador SAS, ele mostra "Criar volume de IM - você pode copiar os dados do Volume 0 para 1" (não aquelas palavras exatas, mas você entende), mas isso NÃO é verdade! Em um "Create RAID", ele sempre "limpa" as unidades e recria o espelho inteiro! BAD, muito MÁ! Sempre deve haver uma opção para adicionar uma unidade de volta, se uma for ruim, e a Dell falhou nessa tarefa, porque NÃO há uma maneira fácil de fazer isso!

Existe a opção "Manage Array", mas não a opção "manage secondary drive", como você mencionou. E o OMSA não permite a alteração da segunda unidade física que ainda não foi adicionada à matriz - apenas muito estranha - Estou executando o W2k3 Server Standard R2 de 64 bits.

    
por 16.12.2011 / 22:07