W32time em 2016

1

Servidor virtual no MS 2016, em um domínio, o w32time está desabilitado. O que é necessário para que a sincronização de horário funcione com as práticas recomendadas para sincronizar com o domínio DC? Outro MS 2012 R2 tem o w32time em execução, mas manual (início acionado).

Deve ser automático ou manual? GPO requerido?

    
por burgergold 27.02.2018 / 02:25

1 resposta

1

Se o w32time estiver desativado, o servidor não sincronizará a sincronização com o domínio. O serviço deve ser definido como automático. Todos os servidores / clientes ingressados no domínio devem sincronizar normalmente com o controlador de domínio por padrão, portanto, nenhuma configuração adicional é necessariamente necessária. Se você quiser manter um controle maior sobre as configurações de sincronização do horário do cliente (por exemplo, sincronizar usando o NTP), poderá personalizar ainda mais usando o GPO:

Configuração do Computador \ Modelos Administrativos \ Sistema \ Serviço de Tempo do Windows \ Provedores de Tempo

    
por 27.02.2018 / 03:10