1

Eu tenho um Dell Blade Enclosure com 14 blades e ESXi 5.5 nele. No blade 7 e 14, tenho cerca de 65% de perda de pacotes quando faço ping na interface do ESXi Management. Em todas as outras lâminas não há perda de pacotes. O estranho é que eu tenho essa perda de pacotes quando eu ping de:

lâmina 1 para lâmina 7 = 65% de perda de pacotes

mas, quando faço ping da lâmina 7 para a lâmina 1 ao mesmo tempo em que faço ping da lâmina 1 para a lâmina 7, não tenho nenhuma perda de pacotes ... não de 1 a 7 norr de 7 para 1

lâmina 1 para lâmina 7 e lâmina 7 para lâmina 1 = 0% de perda de pacotes

Eu aumentei o buffer Rx no ESX CLI, mas isso não ajuda. Quando eu faço um esxtop e vou para o networktab eu não vejo nenhum "packetdrop"

PORT-ID USED-BY TEAM-PNIC DNAME PKTTX/s MbTX/s PKTRX/s MbRX/s %DRPTX %DRPRX 33554433 Management n/a vSwitch0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33554434 vmnic0 - vSwitch0 22.73 0.04 44.50 0.10 0.00 0.00 33554435 Shadow of vmnic0 n/a vSwitch0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33554436 vmnic1 - vSwitch0 43.39 0.08 1.91 0.00 0.00 0.00 33554437 Shadow of vmnic1 n/a vSwitch0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33554438 vmk0 all(2) vSwitch0 3.66 0.01 1.91 0.00 0.00 0.00

A única coisa que vejo é que existem interrupções massivas para 0xef:

VECTOR COUNT/s TIME/int COUNT_0 COUNT_1 COUNT_2 COUNT_3 COUNT_4 COUNT... 0xef 4435.5 1.0 309.2 275.6 402.9 30.5 339.0 15.3 ...

O arquivo de log do switch mostra que a placa de rede blade está oscilando às vezes, quando eu digo às vezes eu quero dizer uma ou duas vezes por semana por cerca de 1 ou 2 minutos.

Eu não acho que essa seja a razão para isso, mas eu não tenho mais nenhuma ideia do que possa ser o problema. Especialmente a situação de ping e contra ping não faz nenhum sentido para mim. Talvez você possa me ajudar?

    
por ThoBe 02.03.2016 / 15:32

1 resposta

1

Eu encontrei o problema e uma solução.

A perda de pacotes foi causada por endereços MAC idênticos em diferentes portas de switch.

A interface virtual VMK0 Blade 7 tinha o mesmo MAC que a interface de hardware do Blade 11.

Então, o que eu fiz foi isso: eu dei à interface VMK0 um novo endereço MAC. Para isso, vou até a interface do iDRAC do Blade Enclosure e me conecto à "GUI" do ESXi. Eu removi meus dois cartões de rede da interface de administração, reiniciei a rede de gerenciamento, adicionei-os e reiniciei a rede de gerenciamento novamente. Então, eu tive algum tempo de inatividade, mas depois disso, o endereço MAC foi alterado e não houve mais perda de pacotes.

    
por 28.04.2016 / 11:08