A fonte de alimentação HP DL360 possui firmware diferente e é acoplada com a energia de fornecimento da PDU. Poderia firmware de fonte de alimentação diferente causar isso

1

Temos um servidor HP DL 360 Gen 8 com duas fontes de alimentação. Cada um deles tem um firmware diferente, um deles está rodando ver 1 e o outro rodando o ver 2. A PDU fornecendo energia para eles disparou e qualquer um pode confirmar se a diferença de firmware causou esse problema.

    
por Krishna 25.02.2016 / 23:15

3 respostas

1

As fontes de alimentação HP ProLiant Gen8 do têm revisões de firmware.

Aqui está uma captura de tela da interface do ILO4:

Observe os campos Modelo, Sobressalente e Firmware ...

Você pode fornecer as mesmas informações da OIT do seu servidor?

    
por 27.02.2016 / 02:19
0

Os diferentes níveis de firmware não causam isso. Além disso, não há razão para que falhas nas fontes de alimentação causem uma PDU trip . Você deve procurar em sua PDU.

Para proteger-se contra problemas em uma PDU, você deve conectar cada fonte de alimentação a PDUs separadas. Essa é a razão pela qual você usaria várias fontes de alimentação em um único dispositivo.

    
por 25.02.2016 / 23:22
0

Se você realmente quiser garantir que todo o firmware esteja no nível mais recente, sugiro que inicialize o SPP DVD. Isso permitirá que você pisque todos os componentes cujo firmware pode receber uma atualização. Dê uma chance e veja se muda alguma coisa.

    
por 03.03.2016 / 01:48