A reconstrução do disco Perc H700 continua off-line

1

Eu tenho um Dell Poweredge R710 com um controlador Perc H700 Raid. Está em uma configuração RAID 6 atualmente com dois discos com falha. Ele inicializa no CentOS no estado atual degradado.

Eu gostaria de substituir os discos, mas sempre que eu adiciono um novo e executo uma reconstrução, ele é executado por alguns minutos e depois coloca o novo disco offline. Ele faz isso para ambos os slots no controlador e para dois novos discos (o mesmo modelo que o existente).

Acho que a bateria no controlador precisa ser substituída, mas não acho que isso afetaria a capacidade de executar uma reconstrução.

Alguma ideia de como concluir uma reconstrução?

    
por Meep3D 19.08.2015 / 12:48

1 resposta

1

Provavelmente você encontrará erros de leitura em uma das unidades on-line restantes. Se você tiver o OpenManage Server Administrator da Dell instalado, poderá usá-lo para exportar um log do controlador, que deve conter detalhes sobre quaisquer erros ocorridos durante o processo de reconstrução.

Exportando um log do controlador no OpenManage Server Administrator:

  1. Expanda a árvore de armazenamento no painel esquerdo
  2. Selecione o H700
  3. Selecione a subguia Informações / Configuração na parte superior
  4. Selecione "Exportar registro" no menu suspenso Tarefas disponíveis
  5. Clique em Executar. O nome do log e a localização devem ser mostrados antes de executar
  6. Clique em Exportar registro para concluir o processo de exportação e salve o arquivo

Se você não tiver uma GUI, mas tiver o OpenManage instalado, também poderá usar essa sintaxe da CLI para exportar um log do controlador:

omconfig storage controller action=exportlog controller=id

em que id é o número de ID do controlador conforme informado pelo comando omreport storage controller .

O arquivo de log é exportado para /var/log ou <install-directory>/sm e é denominado lsi_<mmdd>.log , em que <mmdd> é o mês e a data.

    
por 19.08.2015 / 16:42