Configure mais de duas unidades lógicas em um servidor HP ProLiant Gen8?

1

Eu tenho um servidor HP Proliant dl380 gen 8. Eu tenho 2 drives RAID 1 (cada um com 2 HDDs (300gb) em um espelho). Eu agora vim para colocar 4 discos físicos extras no servidor e ele não me permitirá criar os discos lógicos para as duas novas unidades. Eu quero criar uma outra nova unidade lógica para essas 4 unidades físicas

Quando tento adicioná-los a partir do utilitário RAID (F8 durante a inicialização), recebo uma mensagem informando que o ORCA não pode manipular mais unidades lógicas e que devo usar o utilitário de configuração de matriz para adicioná-las. Eu tentei usar a configuração da matriz para adicioná-los, mas não consigo ver como fazê-lo. Os discos são selecionados e rotulados como "não alocados", mas não consigo encontrar uma maneira de alocá-los.

    
por Mouelle Marc 08.08.2015 / 19:27

1 resposta

1

Pressione F10 no POST para entrar no Intelligent Provisioning e use o Utilitário HP SSA para configurar seu array.

O utilitário ORCA do BIOS não deve ser usado para nada além de funções básicas.

Se isso não funcionar, você tem outro problema. Veja: Unidades lógicas máximas HP Proliant DL360 G6

    
por 08.08.2015 / 20:15