Falha do disco HP ProLiant, prossiga ou não prossiga

1

Temos um servidor HP proliant DL385 G7 que é um host VMware ESXI com um disco rígido com falha - a unidade é um HP SAS-MDL, 7.2 K, 2TB. Quando inicializamos o servidor, recebemos a mensagem anexada e não temos certeza de qual opção devemos usar (f1 ou f2) porque temos dados importantes no disco rígido que não queremos arriscar perder e nenhum backup recente. Vale a pena tentar arriscar a inicialização do disco rígido defeituoso aceitando a perda de dados e reativando a unidade lógica?

O disco rígido parece girar e não faz barulho, então não acho que seja uma falha mecânica.

EDITAR O disco não está em nenhum tipo de array de armazenamento, isso é uma configuração pobre (obviamente) do cara de TI anterior

    
por Josh Purcell 11.02.2015 / 12:38

3 respostas

1

Veja as luzes na unidade ...

  • Eles são âmbar?
  • Por que você acha que a unidade falhou?
  • Se a unidade falhou, por que o servidor está desligado (ou por que foi desligado)?
  • Sinto muito que a unidade não esteja em um RAID, mas vendo isso também indica que o firmware do seu servidor / controlador RAID e a instalação do ESXi são provavelmente desatualizados .
  • Existem revisões de firmware mais antigas do Smart Array com bugs que podem colocar determinados discos off-line.
  • Olhando para sua captura de tela , vejo: um ILO desconectado com firmware de 5 anos, firmware do controlador RAID de 5 anos e CINCO unidades lógicas em um servidor que tenha compartimentos de unidade SIX . Portanto, todos os seus discos provavelmente estão no RAID 0.
  • O ESXi não suporta RAID por software, portanto, todos os dados nesse servidor estão em risco.

Quando solicitado com:

Logical drive(s) disabled due to possible data loss.
Select "F1" to continue with logical drive(s) disabled
Select "F2" to accept data loss and to re-enable logical drive(s)
RESUME = "F1" OR "F2" KEY

Pressione F2 ... Não há muitos cenários em que pressionar F1 seja útil. É apenas o padrão para evitar ações não intencionais.

Veja se o servidor é inicializado.

Veja também:

dados perdidos com RAID5 em DL360 proliant quando os drives falham

HP SmartArray P400: como reparar unidade lógica com falha?

Controlador de matriz HP P410i e unidade lógica perdida

Substitua o HP Smart Array E200i sem perder dados

Reparar o HP SmartArray p410i

drives lógicos em HP Smart Array P800 não reconhecido após a reinicialização

    
por 11.02.2015 / 14:30
0

não seja um problema divertido. Isso pode ser um problema com a placa de invasão ...

tente iniciar sem reparo (f1) se a sua okey apenas mudar a unidade. você pode mudar "online".

    
por 11.02.2015 / 12:45
0

No final, eu apertei F2. O disco estava funcionando, mas parecia mais do que estúpido manter nossos serviços confiantes na unidade, de acordo com os desejos dos diretores.

Enviei a unidade para recuperação e parece que os blocos defeituosos estão em toda parte. Eles estão no meio da recuperação dos dados, mas está parecendo segunda-feira antes de recuperá-los e temo pensar como os dados serão confiáveis!

    
por 13.02.2015 / 13:35