Veja as luzes na unidade ...
- Eles são âmbar?
- Por que você acha que a unidade falhou?
- Se a unidade falhou, por que o servidor está desligado (ou por que foi desligado)?
- Sinto muito que a unidade não esteja em um RAID, mas vendo isso também indica que o firmware do seu servidor / controlador RAID e a instalação do ESXi são provavelmente desatualizados .
- Existem revisões de firmware mais antigas do Smart Array com bugs que podem colocar determinados discos off-line.
- Olhando para sua captura de tela , vejo: um ILO desconectado com firmware de 5 anos, firmware do controlador RAID de 5 anos e CINCO unidades lógicas em um servidor que tenha compartimentos de unidade SIX . Portanto, todos os seus discos provavelmente estão no RAID 0.
- O ESXi não suporta RAID por software, portanto, todos os dados nesse servidor estão em risco.
Quando solicitado com:
Logical drive(s) disabled due to possible data loss.
Select "F1" to continue with logical drive(s) disabled
Select "F2" to accept data loss and to re-enable logical drive(s)
RESUME = "F1" OR "F2" KEY
Pressione F2
... Não há muitos cenários em que pressionar F1
seja útil. É apenas o padrão para evitar ações não intencionais.
Veja se o servidor é inicializado.
Veja também:
dados perdidos com RAID5 em DL360 proliant quando os drives falham
HP SmartArray P400: como reparar unidade lógica com falha?
Controlador de matriz HP P410i e unidade lógica perdida
Substitua o HP Smart Array E200i sem perder dados
drives lógicos em HP Smart Array P800 não reconhecido após a reinicialização