A bateria do Smart Array E200i no ML350 G5 não corrigiu a mensagem de aviso (falha da bateria)

1

Eu recebi esta mensagem de aviso no System Management em um servidor Proliant ML350 G5.

Degraded Accelerator
Name    Value
Status: Temporarily Disabled
Error Code: Cache Disabled Low Batteries
Serial Number:  P9A3A0B9SX5023
Total Memory:   131072 KB
Read Cache: 50%
Write Cache:    50%
Battery Status: Failed
Read Errors:    0
Write Errors:   0

Eu solicito uma nova bateria HP número de peça: 307132-001 (bateria usada, mas em bom estado). Substitui a bateria de acordo com as instruções, mas depois de ligar o servidor, a mensagem de aviso ainda está no System Management.

Li que a bateria demora a carregar, mas substituí a bateria há dois dias (cerca de 50 horas).

Também atualizei o servidor com este SPP ( link ) com o modo online (usando o navegador executando hpsum.bat).

O firmware do Smart Array E200i é 1.86 (o mais recente).

O que posso fazer neste momento? Pode ser que a bateria adquirida esteja em mau estado?

    
por dlopezgonzalez 22.03.2015 / 16:03

1 resposta

1

Eu acho que você comprou uma bateria ruim.

Mas, por favor, consulte: Smart Array P400 - Bateria de Substituição do Acelerador Falha

Você pode tentar desligar completamente o sistema (removendo os cabos de energia) e tentar novamente. Mas você provavelmente adquiriu uma bateria ruim.

    
por 22.03.2015 / 16:08