Se você usa o Intel Rapid Storage para RAID1 no servidor Linux, como você sabe que 1 SSD está falhando?

1

Eu uso o RAID1 da placa-mãe para espelhar o 2 SSD, no servidor Linux ele vê apenas 1 'Intel Volume1', em momentos em que 1 SSD falha, como eu saberia?

Obrigado.

    
por Jerome Tan 29.06.2014 / 05:53

1 resposta

1

Não há como saber o status / hierarquia do dispositivo subjacente sem usar ferramentas que possam conversar com um driver RAID.

Por exemplo, se você usa controladores RAID MegaSAS, o Linux reconhece apenas "sda" e, para ver os detalhes, você precisa usar uma ferramenta especial chamada megacli.

Então, você tem que desligar o RAID da sua placa-mãe e usar o linux mdraid, e nesse caso você poderá ver o status dos dispositivos executando:

cat /proc/mdstat

ou você deve encontrar algum utilitário que possa ler um status do controlador RAID da sua placa-mãe.

Qual controlador RAID estamos falando aqui?

O Intel Rapid Storage usa o dmraid no linux, para que você possa ver detalhes executando:

# dmraid -s

Para ver quais dispositivos estão listados como parte do conjunto de invasores, execute:

# dmraid -r

Seu dispositivo RAID provavelmente será listado em / dev / dm-X, que será vinculado a algo como / dev / mapper / isw_ *, então dê uma olhada nisso também.

    
por 29.06.2014 / 07:49