Automação de configuração RAID de hardware HP Proliant G7 com ribcl

1

Eu tenho tentado automatizar a configuração RAID de hardware de máquinas HP proliant antes da instalação do sistema operacional (por isso não posso usar o hpacucli)   ssh no iLO3 não tem opção para configuração de RAID   Eu uso ribcl mas não há comando para configuração de RAID, no entanto eu vejo isso sob o comando GET_EMBEDDED_HEALTH .

<STORAGE>
    <CONTROLLER>
        <LABEL VALUE="Controller on System Board"/>
        <STATUS VALUE="OK"/>
        <CONTROLLER_STATUS VALUE="OK"/>
        <SERIAL_NUMBER VALUE="50014380215F0070"/>
        <MODEL VALUE="HP Smart Array P420i Controller"/>
        <FW_VERSION VALUE="3.41"/>
        <DRIVE_ENCLOSURE>
            <LABEL VALUE="Port 1I Box 1"/>
            <STATUS VALUE="OK"/>
            <DRIVE_BAY VALUE="04"/>
        </DRIVE_ENCLOSURE>
        <DRIVE_ENCLOSURE>
            <LABEL VALUE="Port 2I Box 0"/>
            <STATUS VALUE="OK"/>
            <DRIVE_BAY VALUE="01"/>
        </DRIVE_ENCLOSURE>
        <LOGICAL_DRIVE>
            <LABEL VALUE="01"/>
            <STATUS VALUE="OK"/>
            <CAPACITY VALUE="68 GB"/>
            <FAULT_TOLERANCE VALUE="RAID 0"/>
            <PHYSICAL_DRIVE>
                <LABEL VALUE="Port 1I Box 1 Bay 3"/>
                <STATUS VALUE="OK"/>
                <SERIAL_NUMBER VALUE="6TA0N3SZ0000B231CYDT"/>
                <MODEL VALUE="EH0072FAWJA"/>
                <CAPACITY VALUE="68 GB"/>
                <LOCATION VALUE="Port 1I Box 1 Bay 3"/>
                <FW_VERSION VALUE="HPDH"/>
                <DRIVE_CONFIGURATION VALUE="Configured"/>
            </PHYSICAL_DRIVE>
        </LOGICAL_DRIVE>
    </CONTROLLER>
</STORAGE>

A minha pergunta é, existe uma maneira de modificar / criar este pedaço xml (digamos que eu tenha 2 unidades lógicas com uma sobressalente) e reiniciar o servidor? Se esta abordagem não estiver correta, existem outras maneiras de automatizar a configuração do RAID de hardware?

    
por karthik 01.06.2014 / 09:04

1 resposta

1

Incorporamos o comando hpacucli em uma imagem PXE separada ou como parte do conjunto de compressores %pre do instalador Linux.

Também parece que você está trabalhando em um servidor Gen8 (de acordo com a saída Smart Array P420i acima). Você pode aproveitar o Intelligent Provisioning perfis também.

    
por 01.06.2014 / 13:18