Eu já vi isso em situações onde existem configurações incompatíveis ... O P812 não é realmente compatível com o MSA50. Eu também vi isso em casos em que eu tive substituições de unidade / substituições. De qualquer maneira, você não poderá ver informações individuais da unidade, no entanto, os alertas indicarão o slot adequado se um disco falhar.
Um exemplo ... A matriz descrita abaixo é de 4 unidades de 1 TB em baias 0-3. No entanto, eles são relatados como estando em uma baía. Irritante, sim ...
[root@Twerk ~]# hpacucli ctrl all show config
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded) (sn: 50014380054E9DA0)
array A (SAS, Unused Space: 522167 MB)
logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 2 (1.5 TB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 1 TB, OK)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 250 (WWID: 50014380054E9DAF)