Falha de discos virtuais HP EVA4400 Vraid5

1

Eu tenho um eva4400 com 8 discos seis deles em um grupo raid6

Eu tenho 2 vraid5 neste grupo.

Eu perdi 3 discos.

Desde que recebo a postagem do administrador após o desastre, não faço ideia de como os discos foram distribuídos em eva, mas notei que houve dois discos com falha no grupo de discos, 1 disco falhou em discos desagrupados e 1 bom dirija também em discos não agrupados.

Eu não sei agora se os dois discos (o bom e o ruim) estão nos discos desagrupados desde o começo

Eu comprei 3 novos discos da HP e os coloco em modo agora eu tenho 4 discos bons em discos desagrupados e 1 disco ruim e ainda 2 discos ruins no grupo de discos

Como não tenho suporte da HP, há algo que eu possa fazer para salvar os dados de vraid5 diks com falha? Qualquer ajuda é muito appriciated.

    
por Steaven Wolf 02.09.2013 / 22:08

1 resposta

1

is there anything I can do to save the data from failed vraid5 disks?

Não, você terá que restaurar a partir do backup, desculpe.

Dito isso, quero apenas esclarecer que você quis dizer que tem 8 discos, 1 grupo de discos com duas peças de reposição e dois discos virtuais usando o VRAID5 - certo? Eu só queria acertar a terminologia, já que sua pergunta não foi tão clara quanto poderia ser.

Posso sugerir que, quando você fizer isso de volta e em execução, configure o grupo de discos para ter apenas uma única reserva, e não dupla - não para uma matriz tão pequena. Então use VRAID 6 ou 10 (0 + 1 na verdade), eles são muito mais resilientes que o VRAID 5.

Ah, e em uma nota final - esses não são os discos FATA de 1TB, são? Há alguns anos, vimos um número ridículo desses falhar, muitos ao mesmo tempo - devido a requisitos de ciclo de trabalho mal comunicados - que abandonamos usando esses discos. Estou interessado em ajudá-lo a evitar a repetição deste problema.

    
por 02.09.2013 / 23:01

Tags