Como a quantidade total de memória de buffer de porta pode ser determinada para switches da Cisco?

A Cisco não parece publicar esses dados em nenhum lugar como parte das especificações de hardware, mas as informações parecem cruciais para determinar se um switch é adequado ou não para o tráfego SAN iSCSI.

Eu vejo vários valores mostrados na saída do comando show buffers , mas não estou entendendo como transformar isso em dados utilizáveis para comparar switches.

Estou particularmente interessado em comparar os modelos Catalyst 2960 e 3750, especificamente para ajudar a impedir que alguém use um switch inadequado para o tráfego iSCSI. Quaisquer pensamentos sobre outros fatores que afetam a usabilidade do switch são bem-vindos, embora eu esteja particularmente interessado nos dados de espaço do buffer de porta aqui.

    
por JimNim 18.07.2013 / 16:51

1 resposta

1

As informações sobre tamanhos de buffer nos switches 29xx 37xx não são publicadas. Eu certamente não usaria nenhum switch em um data center em que você precisa de buffers profundos, pois eles simplesmente não os têm - eles não são projetados para uso em datacenter - eles são switches de acesso do usuário.

Aqui está uma boa discussão sobre um tópico semelhante que pode ajudar no processo de tomada de decisão:

link

O que você fizer, será necessário ajustar os buffers de filas de saída se o tamanho máximo da fila for importante para você. Em geral, esse é um processo de 3 etapas

1) Verifique se o tráfego iSCSI está sendo mapeado para uma fila exclusiva (com base no valor DSCP ou COS)

2) Configure a fila em particular para que ela seja restrita (defina todos os limites de queda para 100)

3) Aumente os buffers disponíveis para essa fila (deixando as filas em um certo grau de fome) e aumente seu acesso ao pool compartilhado.

    
por 20.07.2013 / 15:30