Teste de erro inteligente HP Proliant ML350 G6

1

Eu tenho um ML350 G6 com dois controladores de matriz: P410 e P410i. Eu atualizei todo o firmware possível neste servidor. Tenho 5 unidades SAS Seagate Savvio 10K. Estou testando as unidades com o HP Insight Diagnostics. Eu coloco duas unidades em uma matriz, 3 na outra.

Resultado: todas as 5 unidades falham no teste de erro inteligente, mas supre a

No log de erros, posso ver que "ocorreu um erro interno de software". Agora eu realmente duvido que minhas cinco unidades possam falhar em breve, então como é que estes 5 erros?

Obrigado pela sua ajuda

    
por Stephane 13.02.2013 / 11:50

1 resposta

1

Não se preocupe com o HP Insight Diagnostics neste caso ... Você está usando claramente discos que não são da HP no servidor. Embora os discos funcionem bem, não espere que a ferramenta de diagnóstico específica da HP verifique os dispositivos corretamente.

Por que você está executando diagnósticos se não suspeitar de um problema?

Inicialize no seu sistema operacional real e certifique-se de instalar o Controladores de gestão HP para o sistema . Essa é a maneira correta de monitorar suas unidades durante o serviço.

Você pode instalar o utilitário hpacucli para verificar o status dos volumes e discos RAID.

    
por 13.02.2013 / 12:06