Dell Poweredge 1950 com Perc 5i continua perdendo configuração de raid - “Foreign Configuration Found”

1
O rápido e sujo: a máquina é um Dell Poweredge 1950, quad core dual xeon, 8GB de memória RAM, 2 SATAs seagate de 2TB em (supostamente raid1) usando um cartão RAID de Perc 5i. Eles são hot-swappable com um backplane. Eu posso construir o ataque bem e depois de um tempo uma instalação do servidor 08 r2 irá tela azul e reiniciar. Quando surge, o controlador de invasão diz "Configuração externa encontrada". Quando eu entro no painel de configuração do RAID, não há uma invasão listada, mas posso importar a "configuração estrangeira", e o sistema operacional inicializará bem, até que as telas azuis voltem a aparecer depois de um tempo.

A questão é independente do sistema operacional. Eu tentei trocar as cartas de ataque, trocar o módulo de RAM na placa de ataque e trocar a bateria de ataque, tudo sem sucesso. É quase como se houvesse uma conexão frouxa da placa de ataque ao plano de volta e ambos os discos se perdessem e a placa de invasão descartasse a configuração. Mas ele vê os discos bem quando é inicializado novamente.

A placa RAID usa um cabo SCSI SAS para se conectar ao painel traseiro, então eu acho que a próxima etapa é substituir isso, mas ... então eu poderia também substituir o backplane por um SCSI SAS para uma fuga de dados. cabo, mas ... então eu preciso de uma maneira de alimentar os discos.

Desculpe pelo mural do txt, mas seria ótimo ter algumas ideias de pessoas que já trabalharam com cartões de perc de perc ou de servidores de poweredge com esse tipo de problema antes. Ironicamente, quero colocar esse sistema em funcionamento para que eu possa trabalhar nos laboratórios do MCITP. Obrigado por toda e qualquer ajuda e sinta-se à vontade para fazer perguntas!

    
por nosage 09.04.2012 / 17:38

4 respostas

1

Outra coisa a considerar é o tipo de unidades que você conectou ao controlador. Se você conectou drives de grau de consumo, você deve estar ciente de que o PERC está esperando uma resposta rápida (como em NOW não 2 ou 3 segundos) em uma gravação.

    
por 25.09.2012 / 02:22
0

Verifique se o BIOS está completamente atualizado, juntamente com o firmware no Perc 5 / i. Além disso, verifique também o nível do firmware nas unidades.

Aqui está o link para a atualização da bios: ftp://ftp.us.dell.com/ bios / PE1950_BIOS_WIN_2.7.0.EXE Aqui está o link para a atualização do firmware: ftp://ftp.us.dell.com/SAS-RAID /RAID_FRMW_WIN_R189337.EXE Para o firmware da unidade, acesse support.dell.com, selecione sua unidade e faça o download do firmware apropriado.

    
por 09.04.2012 / 17:57
0

Seu processo de eliminação parece bem. Vale a pena atualizar o BIOS como mencionado - haverá um para o backplace também. link

Se você tem unidades certificadas pela Dell, vale a pena atualizar o firmware nelas também - conforme apropriado no site da Dell.

Se você quiser testar os cabos de teste para testar o backplane - como você mencionou, o problema será um problema, a menos que você esteja satisfeito em fazer um cabo - há um conector de 20 pinos no backplane que fornece energia suficiente poder.

    
por 10.04.2012 / 00:49
0

Oi eu tive problemas semelhantes e resolvi-os com essas configurações em PERC

  1. Verifique se o BIOS e o firmware estão atualizados com o mais recente
  2. CTRL + R para entrar no Perc durante o arranque
  3. Pressione CTRL + N duas vezes para a página CTRL Mgmt e selecione apenas Ativar BIOS do controlador. Desativar "Ativar parada do BIOS no erro".
  4. Então CTRL + N Gerenciamento de disco virtual - Configurações avançadas 64kb, política de leitura - sem leitura em frente, política de gravação - gravação por

Essas configurações me ajudaram a trabalhar para ajudar você também.

    
por 23.03.2017 / 17:49