Não basta somar a classificação de potência das fontes de alimentação. Computadores geralmente extraem alguma fração de sua classificação P / S.
Como o toppledwagon disse, você precisa de leituras de algo como um Kill-A-Watt. Você precisa de leituras ociosas, de uso leve (navegação na Web / leitura de e-mail) e ocupadas (executando o aplicativo mais intensivo) de computadores representativos. Ou seja, se você tiver três tipos diferentes de configurações de computador em seu laboratório, precisará de três conjuntos de três leituras.
Em seguida, some 3 totais, todos ociosos (laboratório durante a pausa para o almoço, todos os computadores ligados), uso leve e uso pesado para todos os 20 computadores.
Agora, determine quantos circuitos você tem na sala e em quais disjuntores eles estão. Isso é facil. Consiga um testador de circuito de US $ 10, conecte-o e aperte o botão. Isso irá estourar o disjuntor nesse circuito. Então, veja quantas tomadas foram mortas. Repita até ter identificado todos os circuitos da sala.
Anote a classificação de Amp de cada disjuntor desarmado para cada circuito.
Adicione equipamentos auxiliares, como seus comutadores de rede, projetor, etc.
Acrescente cargas auxiliares, coisas que não precisam estar no UPS - alto-falantes estéreo, rádios, ventiladores (20 laboratórios de informática podem esquentar no verão), fornos torradeiras, fornos de microondas, TVs, aquecedores de pés e qualquer outra coisa que se conecte na parede.
Agora. Decida o que precisa da UPS, o que precisa de proteção e o que não precisa. Considere a confiabilidade da energia em sua área. Se estiver instável, coloque todos os computadores na UPS e tudo o mais em paredes de tijolos ou Tripp Lite Isobar. Se for muito bom, coloque os computadores mais críticos no no-break, o restante dos computadores no BW / TLI e tudo o mais em filtros de linha baratos.
Agora que você tem energia sob controle, precisa considerar o resfriamento. O quarto tem seu próprio termostato? Você está trabalhando em Toronto ou San Jose? Existem janelas que se abrem? Existem aberturas de retorno? Leve os seus valores de potência ao seu fornecedor de Fábrica Física ou de AVAC e pergunte se você tem toneladas de resfriamento suficientes para cobrir a carga. Pergunte-lhes se você precisa executar o A / C no inverno. Em caso afirmativo, existe outra maneira de distribuir o calor?