Conexão direta de problemas de conexão sfp + cabos (passivo) após restauração de energia

1

Eu tenho dois servidores com placas de rede compatíveis com SFP + conectadas ao Switch Unifi uplink portas. Cada um dos servidores tem seu próprio UPS e o switch compartilha o UPS com um dos servidores. Os servidores são conectados usando cabos de conexão direta (passivos, de cobre).

Tenho experimentado uma perda de conectividade após a restauração da energia entre o comutador e o servidor que está no outro no-break (tentei alternar o comutador para outro servidor para verificar o comportamento e ele realmente reverteu) até que eu desconecte e reconecte fisicamente o cabo de conexão direta.

Estou certo em pensar que deve haver algum desequilíbrio elétrico / de aterramento devido ao fato de os sistemas estarem em circuitos UPS diferentes? Estou pensando em obter cabos de conexão direta ativos que usam meio óptico, qualquer outra idéia de como resolver esse problema?

    
por petr 01.11.2018 / 13:38

1 resposta

0

Você pode estar com um problema de loop de aterramento muito ruim. Ao contrário do cobre UTP (e da fibra, é claro), os links STP e DAC podem ser afetados pela compensação atual.

O problema pode ser resolvido por

  • os aterramentos em seus soquetes de energia podem precisar ser verificados e corrigidos

  • no caso de plugues simétricos de no-break (por exemplo, Schuko / CEE 7) e especialmente com dois no-breaks alimentados por diferentes fases de energia, tente reconectar um ou ambos os plugues girados por 180 °

  • fornecendo uma conexão de terra comum de tamanho decente entre todos os dispositivos (aterrando adequadamente cada rack e cada dispositivo dentro do rack)

O sucesso (ou a falta de) pode ser verificado medindo a voltagem CA entre cada par de dispositivos (seus casos), preferivelmente com os DACs SFP + desconectados (assim você vê o zumbido do solo sem compensação).

    
por 21.11.2018 / 21:34