1

Sou muito novo no armazenamento, mas estamos tendo problemas com o desempenho em nossa SAN. Durante a solução de problemas, descobri que um dos nossos switches na malha (1 HP C7000 com 2 interfaces flexbric conectadas a 2 SAN Switches conectados a 2 nós HP 3Par SAN) praticamente não tinha tráfego.

Eu queria saber se esse tipo de situação era "esperada" (talvez esteja usando um switch como primário e o segundo como failover) ou se poderia indicar algum problema.

Ao rodar um único "porterrshow" no Brocades, ou "portperfshow", posso ver muitas estatísticas no Fabric_A, mas quase nada no Fabric_B.

É normal ter tráfego em apenas uma interface e não carregar balanceamento entre as interfaces?

Deixe-me saber se você precisa de detalhes sobre a configuração.

    
por user3249382 24.10.2018 / 14:08

1 resposta

0

na verdade, tivemos uma política de armazenamento incorreta configurada no lado do VMware / ESX. Nós a reconfiguramos de MRU para RR (round robin) e agora podemos ver todos os caminhos sendo usados e o tráfego em cada switch

    
por 25.10.2018 / 13:32