Windows Server 2012 após falha de energia

1

Houve uma queda de energia, o servidor reiniciou normalmente. Servidor é um servidor de banco de dados para um hotel, que é conectado a um ISP com fibra óptica. Na reinicialização, a rede foi pública, em vez da rede privada padrão. Tive que derrubar o firewall. Não foi possível pingar fora nem dentro.

Alguma idéia de como eu poderia evitar isso, durante uma próxima queda de energia? Agradecemos antecipadamente, espero que eu tenha dado informações suficientes.

    
por user3726760 15.03.2017 / 07:21

1 resposta

0

Isso pode acontecer se as pesquisas de DNS falharem. Por exemplo, quando ambos os seus DCs / servidores DNS estão sendo reiniciados devido à falta de energia. Não conheça sua infraestrutura, mas é uma boa ideia implementar atrasos de inicialização para VMs, por exemplo (se seu servidor for uma VM).

    
por 15.03.2017 / 07:49