Esta é uma questão muito estranha, por isso vou dar o máximo de detalhes possível.

Nosso datacenter teve um "Evento de energia" (por exemplo, falha de PDU) e após o qual várias coisas ruins aconteceram. Em primeiro lugar, nosso switch Cisco SG200-50 perdeu sua configuração e retornou aos padrões de fábrica, e enquanto 4 dos nossos 5 servidores voltaram a operar normalmente depois, um servidor não pôde se conectar às nossas redes públicas ou privadas. Ambas as NICs nesse servidor mostravam "Unidentified Network" e, embora mantivessem os IPs atribuídos (ambos estáticos), não havia conectividade.

Depois de restaurar a configuração do switch, lide com esse servidor. Nenhuma conectividade. Depois de tentarmos tudo o que pudemos pensar para restaurar a conectividade, nós finalmente a pegamos para que ela pingasse em nossa rede local, mas não usasse o gateway nesse nic e não tivesse acesso à Internet, e a rede ainda identificada como "Rede Não Identificada"

Foi determinado que a NIC deve ter sido danificada e, portanto, foi substituída por uma nova NIC. Mesmo resultado. A nova NIC não se conectaria à rede com o mesmo resultado exato.

Em seguida, conectamos esse servidor a um de nossos outros servidores por meio de um cabo crossover, que funcionava bem na NIC que não permitia acesso à rede. Como esse servidor é um host Hyper-V, nós simplesmente copiamos os VPSs para outro host, os iniciamos, limpamos completamente o host (até mesmo destruímos o RAID e o recriamos) e reinstalamos o Windows (2012 Edição do R2 Datacenter). Depois de tudo isso ... mesmo resultado exato. Nem o NIC original nem o novo NIC (e o substituto +1 após a reinstalação também) serão conectados a qualquer rede. Também substituímos os cabos CAT e usamos diferentes portas de switch, tudo sem sucesso.

Meu único palpite neste ponto é que a placa-mãe tem um problema ... é um servidor antigo (Dell poweredge 2950), mas nada indica que um problema está aparecendo - todos os drivers carregando, nenhum dispositivo estranho no gerenciador de dispositivos, As NICs que testamos são de fabricantes diferentes e testamos o cabeamento CAT5 e CAT 6. A única coisa que ainda não tentamos é conectar diretamente ao roteador de datacenters, mas eu tenho isso em andamento - demora um pouco porque temos uma gota especial de roteamento de porta do datacenter e eu acho que é uma dor certa na bunda para que eles montassem outro desses. Mas eu duvido seriamente que irá consertá-lo, já que os outros servidores no mesmo switch se conectam muito bem sem nenhum problema.

Enfim, espero que um dos especialistas tenha visto algo assim antes e possa lançar alguma luz sobre isso. Qualquer informação é muito apreciada!

    