Temos um no-break HP T1500 G3, que notamos vários interruptores curtos para a bateria, muitas vezes durante o dia, todos os dias. Nada é reportado ao seu log (ou seja, HP Power Protector Notifications) e, o que é mais engraçado, a voltagem de saída é reduzida para ~ 90% da voltagem de entrada por ~ 2 segundos (está trabalhando no transformador Buck, pois o sinal de saída não é deformado ).
É assim que a tendência de tensão se parece (valores RMS):
Verde:Vin(RMS),Rosa:Vout(RMS);Atensãoéde~237VAC50Hz.
Observecomoosinaldetensãodeentrada(verde)nãoapresentaquedasouaumentos,masono-breakreduzatensãodesaídaemmaisde10%(duranteaoperaçãonobypass).
Éassimqueaformadeondasepareceparaoiníciodaperturbação:
Omergulhocurtodoprimeirográficoéindicadocomaáreaazulnográficodeformadeonda,éopontoemqueoUPSmudarapidamenteparaaenergiadabateria(inversor)eosinaldesaída(rosa)édesacopladodaentrada.Aomesmotempo,osinaldeentrada(verde)énormal.
Masapósocurtocomutadorparaoinversor,podeservistoqueoUPSmudanovamenteparabypassnovamente,masdestavezosinaldesaídaé~90%dosinaldeentradanobypass,eissodurarácercade2segundos,atéquemudebrevementeparaabaterianovamenteeentãotudovoltaráaonormal.
Osservidoresnãoparecemseimportarcomisso.Tambémnãoaconteceemintervalosregulareseaconteceváriasvezespordia.
(atualização)
Peloquevimos,parecequeono-breakusaumtransformadorautomáticoparaaumentaroudiminuiravoltagemquandopensaquedeveria.Elemudabrevementeparaabateria(inversor)enquantoajustaotransformadore,emseguida,usaotransformadorparareduzirligeiramenteatensãodeentrada(+/-12,5%,peloqueeuvi)semabateria.
Existemdoismotivospelosquaisissoéestranho:
Nossaschavesdipdono-breakestãoajustadaspara240VAC(omanualdizqueissorepresentaafaixadeentradade216–254VAC),eissoacontecequandoatensãoédeapenasmilivoltsacimade240VAC.Euesperariaqueeleesperasseaté~254VACeentãoreduzisseavoltagempara240.
NãoháentradasnologdoUPS(bem,1de10desseseventosestáregistradonolog).
Então,aparentemente,odispositivomedecercade240volts(àsvezesé237,àsvezesumpoucoacimade240VAC),edecidemudarparaomodobuck.Nestemomento,avoltagemcaipara~210VAC(oqueébastantebaixo),eentãopresumivelmentepercebequeelecometeuumerroeretornaparaaentradadireta.Depoisdisso,elenãomudarámaisparaamoeda,emboraatensãodeentradapermaneçaacimade240voltsporumbomtempo.
Estaoperaçãoéconsiderada"normal"? Ou é possível que o circuito de medição da UPS esteja se comportando mal?
Tags hp ups electrical-power