HP Array P410, o HDD mudou, mas ainda prevê que falhe em breve

1

No HP Proliant DL G6, um disco no RAID 1 no array P410 está quebrado. Foi HP EG0300FBDBR. Eu mudei no modelo HP compatível - HP EG0300FAWHV. (ambos 300 Gb, 10K)

Mas o Utilitário de configuração HP Array ainda me mostra - essa nova unidade SAS HP EG0300FAWHV - de 2 portas de 300 GB na porta 1I: Caixa 1: a previsão de falha da baia 0 é breve.

Novo disco no servidor piscando em verde - é como "A unidade está reconstruindo, apagando ou faz parte de uma matriz que está passando por expansão de capacidade ou migração de faixa".

Mas dois dias se passaram e o status não mudou.

No Log de Eventos do RIS, última informação:

* > Evento 123 2016-02-08 11:56:54 Alteração da unidade física do hot plug removida.

Physical drive number: 0x09. Configured drive flag: 1. Spare drive flag: 0. Big drive: 0x00000009. Enclosure Box: 00. Bay: 00 Event 124 2016-02-08 12:16:57 Hot Plug Physical Drive Change Inserted. Physical drive number: 0x09. Configured drive flag: 1. Spare drive flag: 0. Big drive: 0x00000009. Enclosure Box: 00. Bay: 00 Event 125 2016-02-08 12:16:57 Logical Drive Status State change. State change, logical drive 0x0000. Previous logical drive state (0x03): Logical drive is degraded. New logical drive state (0x04): Logical drive is ready for recovery operation. Spare status (0x00): No spare configured Event 126 2016-02-08 12:16:57 Logical Drive Status State change. State change, logical drive 0x0000. Previous logical drive state (0x04): Logical drive is ready for recovery operation. New logical drive state (0x05): Logical drive is currently recovering. Spare status (0x00): No spare configured Event 127 2016-02-08 12:51:51 Logical Drive Status State change. State change, logical drive 0x0000. Previous logical drive state (0x05): Logical drive is currently recovering. New logical drive state (0x00): Logical drive OK. Spare status (0x00): No spare configured Event 128 2016-02-09 03:23:22 Logical Drive Surface Analysis Surface Analysis pass information. Block count: 00000000. Drive No: 00. Starting Address: 00000848:00000000.*

Anexei o relatório e a tela do ADU.

Isso significa que o novo disco ainda está se recuperando? Mas por que seu status de "prever falhar" e por tanto tempo para se recuperar? Por que o utilitário HP não o marcou como reconstrução?

Denuncie o ADU: link

    
por Антон Савельев 10.02.2016 / 02:14

1 resposta

0

De onde você tirou a unidade de substituição?

Se fosse um disco de reposição ou usado, há uma chance de que a unidade também falhe ou entre no modo de pré-falha. Às vezes, peças enviadas do reparo HP são mal escolhidas.

Você pode mostrar a saída do utilitário HPSSACLI?

ctrl all show config e ctrl all show config detail

    
por 10.02.2016 / 02:24